#31
Vse vpliva....
Jaz jo imam na minimumu, ampak imam tudi talno.....
#32
Koliko pa imaš sploh močno to TČ?
#33
TČ ima 11 kW. Tudi nastavitev s fiksno temperaturo na 35 deg se ni obnesla. Voda se hitro pogreje TČ pa ugasne. Pri tej temperaturi je bilo v hiši hladno in sem prekinil testiranje. Po pravici povedano sem malo razočaran da se teh stvari ne da nastaviti kot sem si zamislil.
#34
Pa so vsi radiatorji odprti na polno?
Poglej tudi spodnje ventile.....
#35
roro Napisal:TČ ima 11 kW. Tudi nastavitev s fiksno temperaturo na 35 deg se ni obnesla. Voda se hitro pogreje TČ pa ugasne. Pri tej temperaturi je bilo v hiši hladno in sem prekinil testiranje. Po pravici povedano sem malo razočaran da se teh stvari ne da nastaviti kot sem si zamislil.

Izredno zanimivo je, kako uporabniki postanejo zahtevni do visokotehnološke opreme, pred njo, pa so poznali zgolj delovanje - ogrevanje po sobni temperaturi, z vsemi pripadajočimi pomanjkljivostmi klasičnih sistemov.

Vsak sistem je mogoče optimizirati, začne se pa že pri projektiranju!
Vaše razočaranje izhaja iz slabega projektiranja, mogoče varčevanja pri postavitvi/izgradnji ogrevalnega sistema.
Če se boste preveč poglabljali bi lahko še ugotovili, da vam manjka še vsaj za jurja ali dva dodatne opreme, ki bi jo "morali" vgraditi :mrgreen: pa je niste.

Mašine so doterane, fizikalnih zakonov se ne da zaobiti!

Na mesto uporabnikov je razmišljajo na stotine in tisoče inženirjev, torej ne razmišljajte preveč še vi in ne se ubadati preveč z napravo - deluje, kot deluje (optimalno) glede na razmere v katero ste jo "porinili"!

Na forumu je veliko uporabnih nasvetov, če se jih le želi slišati, videti in upoštevati...

Je pa tudi veliko takih posameznikov, ki želijo prikazati/dokazati, kako stroji ne delujejo in energijo vlagajo v to smer :roll:
#36
Ali je tako težko preštet radijatorje, pregledat njihove moči pri različnih temperaturah, jih seštet in videt, kje si? Pri 35°C vsak radijator odda bistveno manj energije kot pri 50°C ali več, zato je to čudenje glede ugašanja še toliko bolj nesmiselno. Če pa jih je dovolj, potem je pa s pretoki nekaj hudo narobe.....
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#37
Kar se vlage tiče..v stenah. Le ta ne ohlaja sten..a za izhlapeva je voden(sprememba agregatnega stanja) je potrebna energija...ki jo je potrebno dovajat poleg izgub objekta.

Najlaže si je prestavljat to izhlapevanje na principu vretja vode...vodo segrevaš in ji zaradi tega raste temperatura. Pri 100ih stopinjah pa vodaamzacne vreti...kar pomeni da spreminja iz agregatnega stanja...od te točke naprej pa kljub dovajanju toplote temperatura več ne narašča....vse dokler je kaj tekočine. Ko vsa voda poivre (in dobimo vodno paro) pa lahko spet dvigujemo temperaturo pari če segrevamo dalje.

Identično je pri prehodu iz ledu na vodo...kocko ledu segrevaš...temperatura narašča do 0 stopinj...nato se ustavi..naprej se porabi vsa energija za taljenje ledu (spremembo satnja) temperatura pa ne narašča...domler se ne stopi ves led...od te točke naprej začne temperztura medija naraščat.

Pri steni je enako...vložena energija se porablja za hlapenje (spremembo agregatnega stanja) vode zato temperatura ne narašca in ker noče moramo pojačat dovajanje toplote kar se odrazi s povišano porabo...
#38
roro... če si sam izbral TČ, je tvoja izbira popolnoma napačna, če te je monter prepričal v napačen nakup ga potegni za jajca in ti naj prigradi vsaj 300L zalogovnik.

Vedi enkrat za vselej, da se TČ ne kupuje kot TV, ali pralni stroj.
Tista, ki je optimalna izbira za sosedovega Francelja in njegovo hišo je lahko zate popolnoma napačna Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#39
Tudi če je TČ predimenzionirana bi morala pri teh zunanjih temperaturah, delovati vsaj na minimumu.
Tu je nekaj hidravlično narobe.
Če bi podal kako skico, sliko, ....., da vidimo kako je to vse skupaj zvezano v sistem, bi se lažje pogovarjali.........