Nameravam kupiti Aklimat radiator za v spalnico, tip MV 650. Aklimat ima definirano vrednost pri ∆50 K = 142 W\člen, pri ∆60 K = 181 W\člen. Po DIN EN 442 standardu.

Za spalnico rabim 1.687, 50 W, zaokroženo navzgor 1,7 kW.

Sem prespal fiziko, pa me zanima katero vrednost naj vzamem, ∆50 ali ∆60 za moč enega člena radiatorja.
#2
Odvisno, kolikšno imaš temperaturo vode v dvižnem vodu.
Tista delta pomeni razliko srednje temperature grelne vode in okolice.
Če v radiator priteče voda, ogreta na 60 stopinj, iz radiatorja odteče ohlajena na 40 stopinj, v sobi pa imaš 20 stopinj, bo delta le še 30 stopinj, to pa po izračunu da le 70W/člen in potrebuješ cca 24 členov.
Izračun je tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_M.pdf">http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_M.pdf</a><!-- m -->
Med radiatorjem tipa M in tipa MV je razlika le v priključku, model MV je opisan tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_MV.pdf">http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_MV.pdf</a><!-- m -->
vendar nima enačb za izračun (koeficienti pa so enaki)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Hvala Smile
#4
@Gremlin, malo sem preračunal....pri mojem ogrevanju 61˚/54˚/20˚ = ∆37 K = 95,8 W/člen

Seveda pod predpostavko, da kurim več kot 1 uro, ko se gorenje stabilizira (prvih 18 minut za zagon).

Pri ∆35 = 87,3 W/člen

Zgoraj si mi napisal, da bi rabil 24 členov pri ∆30 = 70 W/člen. Koliko misliš naj vzamem povprečno potrebno potrebo za hišo po m2? Običajno folk jemlje 50 W/m2, sam pa imam nizkoenergijsko....