#1
Zanima me kako zvezati peč na sekance k obstoječemu sistemu ogrevanja, ker mi instalater že dva tedna ne dviguje telefona drugi se nočejo vmešavati v njegovo delo ali pa enostavno ne vedo.

Spodaj je slika in me zanima če bo to sploh šlo ali naj preprosto odstranim plinsko peč in na njeno mesto povežem in dodam še eno črpalko.

Hvala za koristne informacije

Miha


Priložene datoteke
.png   vezava gretja.png (Velikost: 23,84 KB / Prenosi: 1521)
#2
A ste res vsi majstri tako zasedeni?

in mraz je že tu
#3
Jaz osebno bi peč na sekance priključil na zalogovnik, ki hkrati deluje kot hidravlična kretnica. Seveda ne pozabit na laddomat oz. ESBE LTC med pečjo in zalogovnikom. Tako bo peč delovala v svojem tempu, zalogovnik pa pobiral viške
#4
No saj bi jaz tudi ampak na sliki na levi strani je že vse povezano in je v hiši - kamin in zalogovnik v pritličju plinska peč in vezave v nadstropju
nova peč pa v garaži in do tja vodita le dve cevi ki sta vezani na ventila ki sta na sliki ob zalogovniku -v resnici pa v 1.etaži.

jaz bi vezal F iz peči na R iz talnega, samo bi rabil nek nasvet če bo to delalo

Peč bo delala non stop na 60 stopinj ostale avtomatike nebi rad spreminjal ker deluje vredu, po principu ko ne deluje kamin se pač vključuje plin, ampak bi pač odjavil plin , ne bi pa je raje fizično odstranil.

Hvala za odgovore
#5
1. Iz peči na sekance v talno ne moreš pošiljati 50 stopinj, pomeni, da potrebuješ nov mešalni ventil, ki ga sicer že imaš, pa je na napačnem mestu.
2. Ne vem, kakšno peč na sekance imaš, poglej kako shemo kotlovskega kroga predvideva proizvajalec. V vsakem primeru je varovanje povratka neizogibno.
3. Peč na sekance je peč na drva s kontinuiranim podajanjem goriva. Za tako peč je najboljše, če so cikli gorenja čim daljši. To lahko dosežeš z nizko močjo peči (nekaj kW) ali uporabo zalogovnika.
4. Še vedno mislim, da bi moral nekako povezati peč na sekance z zalogovnikom. Potem lahko koristiš mešalni ventil, ki regulira vtoke v kroge talnega gretja. Zalogovnik pa bo (kot sem že napisal) pobiral viške toplote. No, morda pa zna peč modulirat? Katero imaš konkretno?
#6
Peč je ta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ennd.net/slo/produkti/biomasa.html">http://www.ennd.net/slo/produkti/biomasa.html</a><!-- m -->
20kw
Kot sem napisal gor čebi vezal F iz peči na R iz talnega, a nebi s tem grel zalogovnika?
#7
Seveda boš grel zalogovnik, ter obe veji talnega gretja z isto temperaturo v primeru direktnega priklopa. Direktnega priklopa na talno si ne želiš.
Voda bo šla raje tja, kjer ima manj upora - verjetno zalogovnik. Seveda se da rešit z nepovratnimi ventili.

OK, peč zna modulirat do 30%, to je nekje 6 kW. Glede na to, da ima peč retortni gorilnik, ta ne bo vžigal vsako uro za 20 minut dela. Mora delat čim več časa neprekinjeno.
#8
A ne bo črpalka odzgoraj tiskala skozi talno v zalogovnik?

In za njo je še nepovratni venil ki ne bo puščal v kontra smeri?
#9
Gornja črpalka ti poriva toplo vodo iz kamina + zalogovnika oz. plinske peči v sistem. S planiranim priklopom peči na sekance, kot si ti predstavljaš, ni kompatibilna, saj poriva vodo proti peči.
#10
Ja saj tako sem mislil rdečo - F talno bi vezal na Plavo R peči - skozi peč in dalje v zalogovnik
Pomagala bo pa še vleči spodnja črpalka za zalogovnikom? - upam?(želim)
#11
Problem je v mešalnem ventilu za talno. Namesto hladne vode iz povratka od talnega, se bo primešala vroča iz kotla na sekance. Regulacija bo ventil zaprla, zato se bo primešalo še več vroče vode, v talno ogrevanje boš spuščal 60°C...
#12
Skratka bi najboljše bilo da bi pri peči na sekance dodal črpalko, ki bi skozi peč tiščala povratek, peč pa bi povezal namesto plinske peči na kretnico?
A obstaja še kaka druga varijata?
#13
Tudi to bi šlo. Namesto črpalke na povratnem voduvgradi ESBE LTC 100.
V vsakem primeru! V nasprotnem primeru pričakuj kondenzacijo v peči, zlasi če bodo sekanci vlažni. To se ti verjetno dogaja na kaminu, kjer nimaš urejenega varovanja povratka.

Še vedno mislim, da je optimalna shema tale:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3M/Ny/3iQQaaw4/vezava-gretjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3M/Ny/3iQQaaw4/vezava-gretjaunichr("46")jpg[/img][/url]
#14
Poglej si eno podobno temo uporabnika peči na sekance. Ta si je uredil varovanje povratka in ločil kotlovski in ogrevalni krog s kretnico.

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53579&hilit=kretnica&start=0">viewtopic.php?f=7&t=53579&hilit=kretnica&start=0</a><!-- l -->

Če že imaš zalogovnik, ga izkoristi. Seveda te nihče ne sili.
Iskanje po temi