Dragi forumovci,

imam naslednjo situacijo: v hisi je "ELKO" pec, ki ogreva dve nadstropji. Na obeh vejah imamo mešalni ventil (mimogrede, je odprt na polno in ne vem zakaj bi bilo kako drugace?) in crpalko. Na obeh vejah imamo razdelilec iz katerega gre po ena veja v vsak prostor (vzporedno), znotraj prostorov pa imamo enega ali dva radiatorja, ki pa sta vezana zaporedno. Trenutno so na vseh radiatorjih enocevni ventili, kar se mi zdi nesmiselno, saj kljub zaprtim radiatorskim ventilom v prostorih voda kroži po vseh ceveh, ki vodijo do radiatorjev. Ali je kaksen poseben razlog, da je tako ali lahko enostavno zamenjamo enocevne ventile za dvocevne (v prostoru, kjer sta dva bi zamenjala samo pri "glavnem" radiatorju, drugega bi pustila enocevnega … da je lahko drugi radiator zaprt, ce ni potrebe po njem). Na ta način bi dosegla, da bi ogrevana voda tekla samo po tistih ceveh, ki vodijo do delujocih radiatorjev.

Ce ze sprasujem … ali je normalno, da gorilnik vse skozi drzi toploto v kotlu nad 60 stopinj (se priziga za slabe 3 minute vsake toliko casa in segreje kotel na priblizno 90 stopinj), kljub temu, da se ne ogreva noben prostor (termostat je "ugasnjen" … npr. nocni nacin in temperatura je nad zahtevano). Izgleda kot da termostat nadzoruje samo delovanje crpalk.

Ze vnaprej se zahvaljujem za odgovore oz. nasvete,

Kami
#2
1) mešalni ventil (mimogrede, je odprt na polno in ne vem zakaj bi bilo kako drugace?) A ti potrebuješ 60 stopinj vode v radiatorjih, da ogrevaš stanovanje?

2)Enocevne ventile v zaporedno vezanih radiatorjih ne moreš zamenjati za navadne, ker z njimi zapreš pretok v VSEH radiatorjih, ki so vezani zaporedno

3) Da ti gorilnik vklaplja pogosto je vzrok v popolnoma odprtih mešalnih ventilih in morda termosifonskem kroženju vode (so radiatorji ogreti kljub temu, da je termostat izklopljen?)

4) Vezava, da termostati krmilijo le črpalke je pravilna, saj je ohlajanje peči nezaželeno

5) Vlapljanje peči na 3 minute zagotovo ni OK. Poleg kroženja vode, je lahko vzrok tudi v prepihu v kotlu (odprta kaka loputa za zrak na kotlu ali gorilcu) in s tem zračno hlajenje kotla skozi dimnik, .........
#3
:lol: Kami pri tebi olje teče skozi peč tako kot pri meni voda iz WC kotlička. :lol:
Za začetek ti je Homer lepo napisal.
#4
Čemu mešalna ventila če jih ne uporabljaš.
#5
mešalni ventil rabiš samo pri peči, da varuje povratek - da se voda, ki teče nazaj v peč, ne ohladi pod 60°C .
Na radiatorje daj termostatske ventile, navadne ali takšne, ki se jim da nastaviti urnik.
Črpalko vklapljaj s preklopno uro, npr. od 5:00 do 23:00, da morebitno šumenje ne moti ponoči.
#6
On rabi regulacijo ,ki bo to vse delala. Najbrž imaš tri potne ventile če imaš dva kroga.
Tvoja shema je na 4 strani
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011825.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011825.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html#.VGY7JfmG-JI">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... GY7JfmG-JI</a><!-- m -->

Firšt MT-TR plus dva kompleta
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
#7
Homer Napisal:1) mešalni ventil (mimogrede, je odprt na polno in ne vem zakaj bi bilo kako drugace?) A ti potrebuješ 60 stopinj vode v radiatorjih, da ogrevaš stanovanje?

2)Enocevne ventile v zaporedno vezanih radiatorjih ne moreš zamenjati za navadne, ker z njimi zapreš pretok v VSEH radiatorjih, ki so vezani zaporedno

3) Da ti gorilnik vklaplja pogosto je vzrok v popolnoma odprtih mešalnih ventilih in morda termosifonskem kroženju vode (so radiatorji ogreti kljub temu, da je termostat izklopljen?)

4) Vezava, da termostati krmilijo le črpalke je pravilna, saj je ohlajanje peči nezaželeno

5) Vlapljanje peči na 3 minute zagotovo ni OK. Poleg kroženja vode, je lahko vzrok tudi v prepihu v kotlu (odprta kaka loputa za zrak na kotlu ali gorilcu) in s tem zračno hlajenje kotla skozi dimnik, .........

Vidim, da sem bila zelo nejasna pri mojih opisih. Bom kar odgovorila na Homer-jevo objavo.

1) Hja na peči je nastavljeno dejansko nekaj pod 60 (oznake so zelo poredke). Temperatura dvižne vode se povzpne do okoli 55 stopinj (to gledam na kazalcu merilca za črpalko). Rezultat take nastavitve je, da se za dnevni prostor (kjer se nahaja tudi termostat) potrebuje kakšni dve uri, da se segreje na želeno temperaturo (trenutno nastavljeno na 21 stopinj). Smo danes opazovali kaj se dogaja od začetka gretja. Torej ob uri 7:00, ko imamo na termostatu nastavljeno, da želimo imeti 21 stopinj, se najprej vklopita črpalki. Po kakšnih treh minutah, ko voda iz radiatorjev dovolj ohladi kotel se vklopi gorilnik. Ta potem gori kakšnih 20 minut. Nato se ugasne za kakšnih 5-10 minut (toliko časa dokler temperatura v kotlu ne pade pod 60 stopinj) in ponovno vklopi za kakšne 3 minute, da dogreje vodo (v tem času dvižna voda varira med 45-55 stopinj). To se ponavlja toliko časa, dokler termostat na zazna ustrezne temperature v dnevnem prostoru in ugasne delovanje črpalk (te do takrat ves čas delajo). To se dogaja sedaj, ko ogrevamo samo 3 prostore. Sedaj ali je nastavljeno na premalo ali preveč …?

2) Enocevne ventile bi zamenjali samo v prostorih, kjer je en radiator (tukaj očitno ni zaporedne vezave). Tam kjer imamo pa dva radiatorja, pa bi dali dvocevni ventil samo na "primarni" radiator, drugi radiator pa bi imel še vedno enocevni ventil. Seveda to pomeni, da če bi želeli da je odprt samo en radiator, bi to moral biti primarni. Mogoče nisem bila dovolj jasna, da je do samih prostorov vezava vzporedna. V vsakem nadstropju imamo razdelilec (ali kako se temu reče) v katerega gre "dohodna" cev iz peči preko črpalke (ogreta voda) in se razdeli na več cevi, ki tečejo do posameznih prostorov. Potem imamo pa še en razdelilec, ki nato iz vseh prostorov "združi" cevi v eno, ki vodi nazaj k peči (ohlajeno vodo). Samo znotraj prostorov, imamo zaporedno vezavo (če sta v prostoru dva radiatorja). To smo stestirali, da smo odprli vse radiatorje in zagnali peč. Približno enako hitro (znotraj minute) so se začeli ogrevati vsi radiatorji, razen tistih, ki so znotraj prostora vezani zaporedno. Za te smo morali počakati toliko časa, da se je primarni radiator segrel v celoti in šele nato so se začeli ogrevati tudi le ti.

3) Radiatorji niso ogreti. Temperatura dvižne vode je 20 stopinj (verjetno sam kazalec ne kaže manj, saj je enako kazal tudi poleti). Med "neogrevanjem" se gorilnik vklopi mogoče enkrat na 1 ali 2 uri (tega res nisem štopala) in takrat gori kakšne 3 minute (segreje vodo v peči iz 60 stopinj na kakšnih 90 stopinj).

4) Vsaj nekaj je pravilno.

5) Sem upam, dovolj jasno odgovorila pod 3. Torej vklaplja se enkrat na uro ali dve …, lahko bolj natačno zmerim, če je pomembno. Tiste 3 minute so pomenile, da toliko časa gori … (sem videla, da sem se zatipkala pri mojem opisu (ob popravljanju teksta) in ste izgleda vsi "napačno" popravili moje zatipkanje). Se opravičujem vsem. Je tako delovanje boljše oz. sprejemljivo?

@timi11 … ja takle smo dobili, sedaj se pa učimo :oops:

@jani65 … hja ne vem, zato sprašujem - tako je bilo že pred nami

@javr … torej, če prav razumem, pri nas res ne bi potrebovali mešalne ventile in je pravilno, da so na polno odprti, ker za to poskrbi peč sama. Črpalka se že vklaplja preko "ure", ki je na termostatu v dnevnem prostoru. Trenutno so na radiatorjih termostatski ventili, samo glava je "normalna". Razmišljamo pa o nakupu tudi termostatskih glav.

@jani65 (druga objava) … imamo 2 štirikraka ventila eden za zgornje nadstropje, drugi za spodnje (za vsakim pa ena črpalka). Torej ena cev iz peči (ogreta voda), ki se razdeli na dve veji in vsaka gre v svoj mešalni ventil … obratno pa je za ohlajeno vodo (torej se dve cevi po ena iz vsakega mešalnega ventila združita v eno, ki gre v peč). Za študiranje informacij na povezavah, ki si jih posredoval pa bomo potrebovali malo več časa, tako da komentar na to pa "malce" kasneje. :?

Upam, da sem tokrat bila bolj natanča (veliko teksta) in da je v tekstu manj napak. Res hvala vsem za nasvete.

Kami
#8
Citat:(veliko teksta)
skica je ponavadi bolj koristna
#9
pa še starost oken, izolacija ovoja hiše navzven in pa navzgor ?????
#10
Kaka okna in izolacija? Sistem je zablojen!. Zakaj kotel vedno na temperaturi? Zakaj ne na potrebo prek relejev na črpalkah? Zakaj točno 60°C, ko je jasno, da v vseh prostorih ni ista zadeva, če so nekje radijatorji vsporedno, drugje zaporedno.... En kup jajc za prazen nič.

Glede na zapisano je jasno, da so radijatorji poddimenzijonirani, če je v teh razmerah potrebno toliko časa čakat na zadovoljivo temperaturo prostora. Zato bi bilo smiselno povezat vklop črpalk z vklopom gorilnika, v sistem pustit vodo na takem temperaturnem nivoju, da bi bilo za vaše počutje zadeva časovno v redu in se ne ozirat na sodobne nakladače glede izolacij in podobnih stvari, če jih ni!
Termostatske glave? Dobrodošle, vendar le tam, kjer želite imeti temperaturo prostora nižjo od tiste v dnevnih prostorih, kjer jo vodite s programskim termostatom.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!