#46
halozan Napisal:Ni napisal, ali ima na mešalnem ventilu motorni pogon, ker to je osnova, da lahko WDC10 krmili po vremenski krivulji. Samo z uravnavanjem temp. peči ne bo šlo, vsaj pri trdem gorivu ne. Obvezna je še nabava sobnega termostata (beri. še večji komfort oz. enakomerna temperatura).

Na mešalnem ventilu ni motornega pogona, je star 30 let. Aha torej bi moral tudi to posodobit.

Kakšen pa mora biti sobni termostat, da bo lahko regulatorju sploh javljal temperaturo?
#47
@pisco
Moje mnenje je, da "polovičarske rešitve" vodijo kvečjemu v zapravljanje denarja brez nekega efekta.
Zato, če se že odločiš za regulacijo, kot je WDC, potem to naredi tako kot je treba.
To pa pomeni, da opremiš mešalni ventil z motornim pogonom, uporabiš sobno enoto DD2+ (ali novejšo RCD2), montiraš zunanje tipalo, ki ti bo merilo zunanjo temperaturo, ter seveda tipalo na kotlu in bojlerju. Le tako boš izkoristil vse zmožnosti WDC regulacije (tudi vremensko vodeno regulacijo).
To pa vse skupaj pomeni kar nekaj stroškov.

Če pa ti je osnovni in edini problem sobni termostat, potem tega zamenjaj s sodobnejšim elektronskim (lahko tudi brezžičnim)
#48
Kolikor vidim nimaš zalogovnika? Kako bo torej VR uravnavala temp. kotla na trda goriva? Temp. kotla pri peletih nastaviš na najmanjšo še možno temp. da ne kondenzira in za jajcanje temp. DV še vedno ni konkretnega odgovora koliko prihraniš. Udobje? Se ga lahko doseže brez VR.
#49
Zalogovnika za toplo vodo žal nimam.