Pozdravljeni.

Danes sem dobil kotlovni regulator Seltron Hk10. Hotel sem ga zamenjati z obstoječim regulatorjem, ki ni več v funkciji na peči FER letnik 94.
Kotlovni regulator sem vezal na omrežje, prav tako obtočno črpalko, vendar mi gorilca enostavno ne uspe pravilno vezati. Gorilec je star, imam tri vodnike (L,N, ozemljitev)
Regulator sem vezal po shemi, ki je zraven (Kaj pomeni oznaka S3 na gorilcu?)
Prosim za pomoč
#2
S3 pomeni motnje gorilnika in prižiga kontrolno lučko na panelu.
#3
Priključite vse ozemljitve na ozemljitveno letev.
Vse ničle (modre vodnike) na ničelno letev.
Dovod (faza- običajno rjava ) na sponko 1
Hkrati na sponko 3 priključite dovod gorilnika in mostiček na sponko 5
Na sponko 6 priključite motnjo, če jo gorilnik ima. (s 3 žično povezavo je ne more imet pustite prosto)
Med sponko 4 in 8 vstavite mostiček. (povezava) ali če imate naležni termostat priključite med te sponke.
Na 9 priključite črpalko, če jo imate.

In mora delovat, če ste sledili navodilom.
#4
Zaenkrat hvala Merlin1. Nisem še nič sprobaval, ker nisem imel časa, vendar bom poizkusil s to metodo, zdi se logično vse skupaj.
Jst sem črpalko vezal na 1 in 2. Potem bi bilo boljše, če bi dal fazo iz črpalke na 9 in nulo na ničelno letev?