Pozdravljeni,

Živim v stanovanju v kako leto starem bloku. V stanovanje mi pride sanitarna (mrzla) voda in vroča voda. Ker je blok še vedno skoraj prazen, ponavadi čakam 5 minut, da mi iz pipe priteče topla voda. Očitno se morajo najprej ogreti cevi.

Opisano stanje mi ni všeč, saj ne želim toliko časa čakati na toplo vodo, sploh pa ne želim plačevati 30€ na mesec za ogrevanje tople vode, kjer mi računajo tudi ogrevanje cevi do stanovanja. Sedaj bi se rad od toplovoda odklopil (zaprl ventil) in v vodokrog priključil svoj bojler. Na srečo imam za to vso vodovodno infrastrukturo na voljo. Negativna posledica tega posega (odklopa) bo kak meter plastične cevi, po kateri sedaj doteka topla voda, potem pa bo voda tam lahko zastajala - v t.i. mrtvi veji.

Moje vprašanje se glasi: kakšne so lahko zdravstvene posledice tega posega oz. kakšne ukrepe bi moral izvajati za zagotavljanje neoporečne tople vode?

Hvala za pomoč!

Lp, Primož
#2
Ne razumem....
Če boš v odklopljeni cevi imel zastoj vode, jo itak ne boš rabi.
#3
Da pojasnim skrb: v tej metrski mrtvi veji bo stala voda, v tej vodi pa se mogoče lahko zaredijo kakšne bakterije (legionela?), ki potem iz te veje napredujejo v notranji toplovod.
#4
Jaz bi se kar odselil, drugega spasa ne vidim.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#5
No @fery, eni so (smo) malo bolj boječi drugi malo manj. Čisto osebno nestrokovno mnenje je, da tisti meter cevi z par deci vode ni neki hud zdravstveni riziko. Legionela se množi lahko poleti tudi hladnih vodih , klima napravah, raznih jakuzijih itd. Verjetno Puhkotu nagnale strah v kosti tiste novice iz bolnic, kjer leta preganjajo leginelo, neuspešno.... Tudi v hiši imam nekaj metrov skoraj "mrtvih" rokavov kjer se voda uporablja zelo redko...ali praktično sploh ne... in takih ima skoraj vsak objekt kar nekaj...
#6
Če se zapre topla voda se jo zapre.

Na hladni vodi se naredi odcep za bojler in nato iz njega priklopi na obstoječi topli razvod. Kje bi zdaj kak meter cevi postal slepo črevo mi ni jasno.
#7
Ker sem imel podoben problem v več stanovanjski hiši bi rad dodal samo svoje laično mnenje. V vseh mrtvih vejah, ne glede na dolžino, se lahko razvijejo škodljivi mikroorganizmi. In če je takšna mrtva veja statična, se pravi, da je skoznji njo pretok vedno enak nič, potem mislim, da ni bojazni zaradi okužb. Takšen mrtvi vod mi deluje kot pipeta in mikrobi, ki bi iz nje izhajali pri pretoku skozi glavno cev ne predstavljajo škodljive koncentacije. Druga zadeva pa so (to pa velja za razne vikendaše, ki so dalj časa odsotni) vodi, ki imajo dalj časa zaprte pipe. V tem primeru je pač, pred uporabo vode, potrebno nekaj časa odpreti vse pipe, da se cevovodi prečistijo.
#8
@Vincent: obstoječa napeljava toplovoda izgleda takole: iz vertikale se odcepi prva cev za naše stanovanje, sledi ventil s števcem, sledi druga cev v stanovanje, sledi odcep levo (v kuhinjo) in desno (v kopalnico). V novi napeljavi (kot ste pravilno ocenili) bo uporabljena le napeljava iz kopalnice (iz bojlerja) v kuhinjo, druga cev v stanovanje za zaprtim ventilom pa bo slepo črevo.

Najlepša hvala za dosedanje komentarje!
#9
Če prav razumem bo to slepo črevo del tople veje, ki pa se tako ali tako ne bo uporabljala in bo ločena od nove inštalacihe.

Torej bo voda ločena.
#10
Tisto slepo črevo ne predstavlja nobene nevarnosti, ker odjema vode ne bo. Tista malenkost, ki je v stiku s tekočo vodo ne predstavlja problem, saj so koncentracije bakterij praktično enake, kot so sicer v naravnem okolju.
Legionela sicer potrebuje temperaturo >25 stopinj, da bi se razmnoževala, z zaužitjem ne povzroča nobenih posledic. Nevarna je le v primeru vdihavanja (npr tuširanje), za kar pa morajo biti konkretne koncentracije. To v primeru tvojega "slepega čreva" ni možno.
Sam praviš, da je stanovanjski objekt skoraj prazen. Torej je v objektu veliko več "slepih črev", kot je tisti tvoj "meter cevi". Pa tudi tisto ni nevarno (za tebe)!