Med staro hišo in novogradnjo (garaža, delavnica, ki ni ogrevana) je ozek prazen, od strani zaprt prostor, velikosti nekje 4m x 5m x 0.3-0.5m, zgoraj odprt. Ob gradnji so bili vsi pametni, da izolacija ni potrebna.

Ker se je na notranji strani hiše seveda začela masovno nabirati zelena plesen, bi ta prostor sedaj izolirali. Izvedba parne zapore bi bila težavna, če ne nemogoča.

Po nekaj googlanja mi je najbolj v oči padel FonaTerm, za katerega pravijo da ne potrebuje parne zapore. Medprostor je drugače suh in zračen (ni vidnega kondenza).

Mislil sem da bi kupil kakšnih deset 60kg vreč (cca. 600 EUR) tega materiala in nasipal od zgoraj, da se prostor zapre. Ima kdo kak drug/boljši/cenejši predlog ali kak nasvet? Hvala...
#2
Vmes daš lahko katerokoli izolacijo. Parna zapora ti je zid.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Potreba po parni zapori izhaja iz kombinacije paropropustnosti in toplotne prevodnosti obeh zidov. Povej za oba zida debelino in materjal.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
En zid je 0.5m polni rdeči zidak, drugi je iz modularnega zidaka, menda 25cm.

Potem je FonaTerm OK? Obstaja kaj cenejšega za to specifiko?
#5
Bo treba malce paziti na izvedbo, da zagotovo preprečiš možnost kondenza. Priporočam, da ob ogrevanem (toplem) zidu namestiš folijo vsaj parne ovire (PE folija, ....) Sd > 2 m. Ni treba lepiti, le raztegni jo po vsem zidu in zgoraj zavaruj, da ne zleze navzdol. Prostor med folijo in hladnim zidom pa zapolniš s kakršnokoli izolacijo v granulatu (EPS, ...), ki se ne bo sčasoma sesedla od lastne teže. Izolacije v ploščah ne priporočam, ker bodo med njimi nastale širše vertikalne špranje in bo v njih zrak krožil v vertikalni smeri.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Hvala, upam da se bo nekako dalo priti zraven s folijo, ker dostop niti ni možen po celotni dolžini. Sem mislil sipat od zgoraj dokler bi pač šlo.
#7
verjetno si pozabil povedati da je na notranji strani tudi kak omet ali kaj podobnega...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#8
Opcija bi bi bila tudi penjeno steklo. Vsekakor nekaj v čim manjši granulaciji, da se pretok zraka zmanjša na minimum.
#9
firefly: ja, sem pozabil, znotraj je še okoli 2cm ometa.