Z izklapljanjem varovalk ne moreš ugotoviti veje okvare, le z odklapljenjem zaščitnega vodnika. Amen.
#17
Ko se fid izklopi ni elektrike samo v kopalnici.Trenutno pa mi že dela nekaj ur tak da zgleda je res samo vlaga.
#18
lambretta Napisal:Z izklapljanjem varovalk ne moreš ugotoviti veje okvare, le z odklapljenjem zaščitnega vodnika. Amen.
Ti pa nisi veliko fidov popravljal, a ne? :?
#19
susa Napisal:Če imaš samo ta fid za celo hišo kje pa piše, da je napaka v kopalnici.
Lahko imaš več poravnikov kateri del toka odvajajo na zemljo. Napake se seštevajo in ko je 03 mA odtekanja toka ti FID vrže ven. Lahko se kje žica dotika zidu, zmrzovalna skrinja, grelci za vodo, itd.
Izklopi vse varovalke in jih postopno vklapljaj, da boš ugotovil na kateri varovalki je napaka in nato išči naprej na tej veji napeljave.

Ali te prav razumem potem če imaš npr varovalko 10A, in tiste vodnike ki imaš na tej varovalki. Potem pa se stvari seštevajo npr. dotik zidu(koliko mA),radio,sušilni stroj. In ko pride preko dovoljene amperaže vseh priklopljenih stvari na tem vodniku, vrže avtomatsko varovalko ven??
Hvala za odgovor če ga veš mogoče..
#20
Ja, vzporedni tokorogi se seštevajo.
#21
Ja točno tako.
fid je zanimiva in logična zaščita in ena najboljših