Imam trifazni tok in odklopnik, ki ga v primeru preobremenitve vrže ven. Odločam se za TČ zrak/voda, pa je priporočena vrednost varovalk 3 x 16 ali 20 A. Imam 3fazni tok in 3 x 20 A. Ali potem ne smem vključiti pečice, likalnika..., ker mi bo vrglo ven odklopnik in posledično vse tri faze, ali kako je s tem?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Pri 3-fazni ni nobene panike...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
3x16A C bojo kar pravšnje najbrž...
ne bo ti, saj jih imaš na drugih varovalkah, a ne?!
v primeru "težav" na TČ, bo šla samo varovalka za TČ... (razne če imaš vse skupaj zvezano na eno - kar pa dvomim)
Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Priporočena vrednost 16A ali 20A, je zaradi zagonskega toka kompresorja....
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Ocena:
6
V kolikor gre za invertersko TČ, ni velikih zagonskih tokov oz. tokovnih sunkov.
Povej katero TČ imaš v mislih. Pri TČ je pomembna maksimalna električna (ne toplotna!) moč kompresorja in skupna moč dodatnih-podpornih grelcev.
Objave: 203
Teme: 6
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
FID stikalo je zelo občutljiva zadeva! Samo po mojih izkušnjah, kot sem videl je 2kW kotno brusilko držalo!!! Ko pa sem imel slabo nulo (dodatna sonda) nam je pa izklapljalo ves čas! Po mojem bi bila ena meritev odgovor na vse tole. Če zemlja in nula nista ok, bo metalo ves čas ven. Sistem je TN-C-S, ki bi delovalno preko FIDa in ne dopušča napak!
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
E, vidiš, človek vsak dan kaj novega izve......
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/Tarifni_odklopniki.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/ETI_S ... opniki.pdf</a><!-- m -->
Objave: 59
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Arjad:
Na tej TČ imam ziher tablico z podatkami koliko moči ima ta kompresor?
Če imaš 7 kw kompresor ti bo še zdrzala varovalka ,razen če ni velik zagosnki tok.
Mislim pa da tvoja TČ nima toliko moči da ti 3x16A nebni zdrzalo.
Če boš mel preobremenitev ti bo vrglo ven varovalko ne pa fit stikalo,pa še to ti more vrečt ven varovalko v notranji omarici ne pa glavni omarici.Če ti pa meče ven fit stikalo pa imaš po vsej vrjetnosti nekje nulo ter zemljo skupaj.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
arjad, še vedno nisi povedal katero TČ imaš :oops: