#16
Zakaj so ti priporočali dve TČ. Pri zagotavljanju visoke temperature sanitarne vode (55 stC) poleti je izmenjevalec v običajnem bojlerju premajhen (Ogrevanje objekta je izključeno in zato pride celotna moč velike TČ na izmenjevalec v bojlerju), se pravi, da v bojlerju ni zadostnega odvzema toplote ogrevalni vodi. Zato je temperaturna razlika med med vstopom v bojler in izstopom iz njega premajhna in zato lahko prihaja do pogostega izklopa in ponovnega vklopa TČ, ali pa kar je še slabše, toplotno črpako izklaplja visokotlačna zaščita. Ta problem se lahko reši z vgradnjo vmesnega izmenjevalca ali pa dražjega bojlerja. Se pravi v obeh primerih večja investicija. Ali pa manjša toplotna črpalka za ogrevanje samo sanitarne vode poleti, ki zraven hladi še prostor. Takšen sistem svetujejo zato, ker je bolj enostaven in poleti rešuje problem toplih shramb. Omogoča tudi segrevanje bojlerja preko 60 stC, za uničenje legionel brez dodatnega el. grelca.
zidam, zidam dan na dan
#17
Ko že govorite tudi o bojlerjih.
Ali je smiselno, da namesto 300 l bojlerja vzamem 400 l?
Dobim ga namreč za minimalno razliko v ceni.
Vodo bom ogreval z TČ V-V, v hiši pa sva zaenkrat 2 in imela bova okoli 270 l bano + tuš.
churimuri ma vas rad
#18
No vsaj tisti, ki že imate TČ mi povejte, Sad kakšne bojlerje imate Sad
churimuri ma vas rad