Pozdravljeni

V stanovanjski električni omarici imamo FID EFI-P4 40A, 300mA. Gre za vila blok zgrajen l.2007. V stanovanje trofazni dovod 3x25A, TN-S. 

Pri prebiranju starejših pogovorov na forumu si nisem ustvaril jasnega odgovora, če se v prvi vrsti zaradi varnosti splača zamenjati za FID 30mA?

Ker nimam prostora v omarici za dodatne FIDe, ali lahko sploh zamenjam obstoječi 300mA Fid s 30mA?

Najlepša hvala za pomoč-
Lep pozdrav
#2
Mislim, da bi za kopalnico moral biti 30mA, za ostalo je 300mA ok.
Če te skrbi, lahko tega zamenjaš za 30mA.
#3
Zakaj pa sploh razmišljaš? Zamenjaj in pika.

Človek, ki mu ena norost v glavi, ne pusti spati, bi moral to norost čimprej odpraviti. Drugače škoduje najprej duševnemu zdravju, kasneje pa se to prelije tudi na fizično zdravje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Ker mu zna spanje potem greniti skrb, kaj bo s stvarmi v skrinji, ce FID ven vrze po nepotrebnem Wink No, ma realno gledano, tudi 30 mA FID ne mece ven za brezveze. Problem znajo biti kaki frekvencniki (Y kondenzator), doma pa bi moralo biti ok.


Lp, G