PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Hidroizolacija nove talne plošče

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

sem pred dilemo, kaj narediti s hidroizolacijo talne plošče po spremembi garaže v dnevno sobo.

Težava je, da smo dnevno prej zaprli z okni kot naredili HI... da grem sedaj mazat z ibitolom in švasat izotekt, bo cela hiša smrdela kot hudič.

Se dandanes dobi kakšen primeren nadomestek izotekta, ki nima tako hudega vonja?

Razmišljam o hidroizolacijah za terase, balkone in bazene, kot je na primer Mapei Mapelastic Zero 2K ali kaj podobnega.

Nad HI pride še EPS, sistemske za talno ter estrih.

Dodatna težava je, da je plošča pod nivojem temelja, tako da je potrebno še stike urediti primerno.

Dodane slike, da si lažje predstavljate.

Je kdo že čaral kaj podobnega?

Hvala!  Smile


[Slika: image1.jpg] [Slika: image0.jpg]


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#2
Si že sam podal odgovor. Poglej še hladne bitumenske premaze, zna biti ceneje, čez pa bitumensko lepenko, da ne boste poškodovali premaza.
Primeri bitumenskih premazov
https://www.merkur.si/gradnja/hidroizola...i-premazi/
Med stikom talne plošče in temeljem bo potrebno zelo dobro narediti hidroizolacijo.
#3
Davidivski, bom od kolega " ivank_" nadaljeval,
rob najprej pobrusi, da ne bo oster ( dijamantna šajba na flex); hladni bit. premaz, in bit. trak T 4 ali P 4 , nato klasika.
Nekako ne bi zaupal Zero 2k. Zame , kot gradbinca to ni hidroizolacija, kot je definirana .
Ali ste že vseljeni?
Lep pozdrav
#4
Hvala obema za odgovor.

Da, vseljeni smo že kar nekaj časa in med bodočo dnevno, kuhinjo in hodnikom ni nobenih vrat - vse povezano.

Ko sem obnavljal kurilnico, je čez dvojna zaprta vrata ibitol smredel da je bilo obupno... prostori so še kak teden smrdeli da bog pomagaj, kljub zračenju.
#5
https://www.saint-gobain.si/weber/izdelk...is-izdelka

lp
#6
(19.11.2025 ob 23:04)vest Napisal: https://www.saint-gobain.si/weber/izdelk...is-izdelka

lp

Glede na to, da tole tudi potrebuje osnovni premaz, ki je podoben ibitolu itd, verjetno smrdi podobno? Je pri tej masi tudi potrebno narediti 45° kote kot za izotekt? Je lahko površina hrapava in jo zapolni ta masa ali je potrebno predhodno glajenje?
#7
Živjo Davidovsky,
Za tvojo situacijo bi bila dobra alternativa klasičnemu Isotectu Mapei Mapelastic Smart ali Mapelastic Zero 2K. Gre za izdelke z nizkim vonjem, primerni tudi za notranje hidroizolacije, tudi čez EPS izolacijo.
Posebno pozornost posveti spojevom, še posebej ker je tvoja plošča pod nivojem temeljev. V vogalih in robovih je priporočljivo uporabiti fleksibilno tesnilno trak ali membrano, da preprečiš morebitne puščanja.
Tudi če ima izdelek nizek vonj, je dobra prezračenost med nanašanjem vedno priporočljiva, da preprečiš neprijetnosti. Veliko ljudi, ki so garžo preuredili v dnevno sobo, uspešno uporabi te nizkovonjne izdelke brez motenj v hiši.
Glede EPS sistema in estriha – po sušenju hidroizolacije bosta delovala brez težav.
Upam, da pomaga!