Pozdravljeni,

pri obnovi starejše hiše (1930) sem pred izzivom kako sestavit tla v prtličju, da izenačim nivo po celotni površini in vgradim talno gretje (vodno).

Situacija je sledeča. Hiša je grajena na trakastih temeljih, v 1/5 podkletena (ena soba). Ostala površina je zemlja. Celotna površina hiše je cca 80m2.

Plošča nad kletjo je na isti višini kot temelji.

Višine do nadstropja je dovolj (290 cm od vrha temeljev).

Osnovna ideja je:
 - podložni beton do nivoja temeljev (cca 10 cm)
 - hidroizloacija čez celotno površino (tudi čez ploščo nad kletjo) - se poveže z "dahpapo" med temelji in NF zidaki
 - porobeton - siporeks (10 cm)
 - EPS (6 - 8 cm)
 - plošče za talno gretje brez izolacije (2cm)
 - samorazlivni estrih (3.5cm)
 - končni pod, verjetno vinil


Prosim za pomoč pri odgovoru na vprašanja:
 - ali je taka sestava v osnovi sprejemljiva?
 - ali je smiselno zaradi trdnosti zamenjat EPS z XPSom?
 - porobeton je na meji, kjer se lahko nabira kondenz - kako bo to vplivalno na materijal?
 - ali ima kdo izkušnje uporabe porobetona v tak namen/kombinaciji?

Hvala v naprej!
#2
Zakaj siporex? Zakaj ne eps/xps?
#3
stresnik80
podobno sestavo in uporabo " Siporeksa " , kot izolacijo, smo/se je uporabljal pred 40-50 leti, pa še to samo v tlakih , ki so bili v nadstropju, nikoli v kleti. To so že takrat vedeli.
Tvoj prerez je neprimeren = odpade.
Ja, kot je predhodnik zapisal , vprašalno, zakaj ne uporabiš XPS.
V podložni beton vgradi vsaj minimalno armaturo MA Q 196; če je le možno izdelaj 12 cm debelo ploščo - izkoplji toliko globje.
H. izolacijo daj vsaj 10-15 cm na steno, po vertikali.
Kar je glavno, nisi niča napisal, ali imaš sledi kapilarnega srka po stenah??
Lep pozdrav
#4
Ko gledaš cm, si pri hidro izolaciji pozabil šteti da boš na nekaterih mestil imel tudi za 1,2 cm ali 1.6 cm debelo hidroizolacijo (ker jo moreš 10 cm variti na že položeno hidro izolacijo) in ko šteješ višino se ti lahko hitro vnese. ker računaš 4mm nakoncu je pa za 1 cm več.
#5
Siporex čisto iz izkušenj ki jih imam z obdelavo - vodovodne cevi, elektrika, ... Tudi cenovno se mi zdi bolj ugoden.

S čim se pa XPS potem lahko "zalije" ko položimo napeljavo?

> Kar je glavno, nisi niča napisal, ali imaš sledi kapilarnega srka po stenah??

Razno na eni steni, ki pa je v planu da se odstrani. Računam da "dahpapa" še vedno dela svoje delo in ga tudi bo še v bodoče. Bo pa zanimivo združit novo hidroizloacijo z njo. Verjetno samo bitumenski premaz?

> V podložni beton vgradi vsaj minimalno armaturo MA Q 196; če je le možno izdelaj 12 cm debelo ploščo - izkoplji toliko globje.

To se lahko naredi, če se s tem kaj pridobi. Če to naredimo armaturo pa verjetno tampona ni potrebno?

> H. izolacijo daj vsaj 10-15 cm na steno, po vertikali.

Se pravi, predno se naredi podložni beton in se ga tudi poveže potem z novo hidroizloacijo in "dahpapo"?

Nova sestava:
- H. izolacija, vertikalno po temeljih (15cm)
- armiran podložni beton do nivoja temeljev (vsaj 12 cm)
- hidroizloacija čez celotno površino (tudi čez ploščo nad kletjo) - se poveže z "dahpapo" med temelji in NF zidaki (1 - 2 cm)
- XPS (14-16cm)
- plošče za talno gretje brez izolacije (2cm)
- samorazlivni estrih (3.5cm)
- končni pod, verjetno vinil


Hvala!
#6
Uporabi plošče za talno gretje Z 1-2cm izolacije, je lažje delati z njimi, se ne vihajo, lepiš direktno na xps, toliko da ti ne privzdiguje cevi talnega ob polaganju.