PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Vecji centralni rekuperator

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

za novogradnjo 210m2 ogrevane povrsine (stropi 2,6m) je projektant naracunal 450m3/h dovoda, 10 dovodov, 10 odvodov. Sem bil po vsem prebranem ze odlocen za Pichler, pa je njihov najvecji rekuperator, ki je se v eko skladu, ravno na meji. Tako da mi projektant priporoca nekaj s cca 500m3/h, recimo Helios ali Dantherm. Ali pa Zehnder Q600 (Q500 izgleda tudi ni vec priznan pri eko skladu).

Kaksne so kaj izkusnje s Helios napram Dantherm oziroma Zehnder pri nekoliko vecjih izvedbah?
#2
Hm, tale zahteva 450 m3/h pomeni 0,8 izmenjave, kar je zelo veliko. A je kak poseben razlog (telovadnica, fitnes...)?

Ob upoštevanju neke računske 0,5 izmenjave, bi bil pretok 270 m3/h. To pa bi moral zvozit že neka 350-400 m3/h naprava.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhimunichr("46")si/reference/]arhitekt[/url]
#3
Ne, ni nekega posebnega razloga.
Sem se enkrat govoril s projektantom in mi je razlozil, da raje sprojektira vecji faktor izmenjave. Naj bi bilo po njegovih izkusnjah se nekoliko bolje, sploh ob konkretnem kuhanju ipd. Cemur tezko oporekam.
Sva se pa vseeno dogovorila, da se vse skupaj malenkost zmanjsa, tako da bo to lahko zvozila neka 450m3/h naprava.
#4
Drugače je nekako  srednja izmenjava 0,3 (to tudi po PHPP). 0,5 je že zelo ok izmenjava. Pretiravati res ni treba.

Poleg tega so toplotne izgube prezračevanja tudi faktor, ki je pri sodobno izoliranih hišah sorazmerno pomemben del energetske bilance
#5
Jaz bi vseeno dal večjega z več razvodi in ga laufal pri manjši hitrosti. Enostavno zaradi šuma in hitrejše izmenjave ob posebnih priložnostih.
#6
To da ti je projektant naračunal rekuperator s max. pretokom 450m3/h se mi zdi primerno, ne zdi pa se mi primerno da ti je določil 10 dovodov in odvodov. To se mi zdi premalo. Če se prav spomnim so mi takrat ko sem jaz kupoval rekuperator (slabih 10 let nazaj) razložili, da en od/dovod zadošča za 30m3/h pretoka. Meni, ki imam 300m3/h rekuperator so sprojektirali 10 + 10 cevi, tistim ki so imeli 450m3/h rekuperatorje pa 15+15. Glede na to da se višji pretok v cevi/ventilu odraža v višjem hrupu bi se jaz devinitivno odločil za 15+15 varianto.
#7
@gusti, mogoce sem dal nepopolne podatke. Npr. v dnevni sobi mi je recimo vrisal 3 dovode, je pa vsak dovod oznacen s 60m3/h. Stropna komora PE-FLEX (2 x fi75). In do tega dovoda prideta dve cevi. Ce pa prestejem samo cevi, jih je pa dejansko 15 + 15.