Pozdravljeni,
trenutno imamo v hiši samo eno elektro omarico v katero je iz zunanje elektro omarice speljan kabel 5x6mm2. Ta kabel je priklopljen na FID, od tam pa z vodniki 4mm2 na posamezne vrste, kjer so zaščitna stikala.
Na podtrešje je speljan kabel 3x2,5mm2, ki se trenutno uporablja samo za luč. Ker bomo v kratkem na podstrešju naredili mansardo, bo ta kabel premalo. V mansardi (ca ) bo kakšna luč, nekaj vtičnic in po potrebi še klima. Za ogrevanje je možnost električno talno, paneli ali pa napeljava cevi iz obstoječega talnega v spodnjih porsotrih (voda). Nagibam se k panelom ali obstoječe talno.
V klet nam bodo montirali razsmernik za sončno elektrarno in posledično speljali nov 5x6mm2 kabel iz zunanje elektro omarice v razsmernik.
Moje ideja je, da bi od razsmernika dalje speljali nov kabel na podstrešje in tam zmontirali ločeno elektro omarico s FID in zaščitnimi stikali za mansardo.
Zanima me, ali mora biti kabel do podstrešja tudi 5x6mm2 ali je lahko 5x4mm2?
Hvala za odgovore.
Objave: 589
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Dovodni kabel od zunanje omare naj bo 4 x 10mm2.
Do podstrehe pa 5 x 6mm2.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Saj, vprašanje je sila preprosto, žal pa odgovor skoraj nemogoč.
Nisi napisal, kakšne jakosti imaš obračunske varovalke v merilni omarici niti, kako misliš oz. imaš kabel napeljan . Presek kabla se namreč, poleg načina polaganja, določi odvisno od tipa in jakosti zaščitnega elementa (varovalka, inštalacijski odklopnik ali zaščitno stikalo).
Če pustimo ob strani, da je za TN-C sistem ozemljevanja el. inštalacije, zahtevan min. presek PEN vodnika 10 mm2 in jakost obračunskih varovalk ni večja od 25A, potem je presek do tvojega razdelilnika v redu.
Za nadaljevanje pa moraš upoštevati še selektivnost varovalk, potem pa je lahko presek nadaljnega vodnika tudi 4 ali manj mm2. Lahko pa preprosto nadaljuješ iz el. razdelilnika pred FID stikalom do tvojega novega razdelilnika s kablom enakega preseka.
Izbor jakosti varovalke je odvisen od pričakovane obremenitve, zato lahko zelo hitro prideš v področje neselektivnosti.
Upam da razumeš kaj pomeni selektivnost.
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Na podstrešje z lahkoto greš 5X4 mm2
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
16.5.2023 ob 22:26
(*Zadnja sprememba objave: 16.5.2023 ob 22:33 uporabnik fanglc.)
Imamo priključek 3x20A, sistem je TN-C-S.
Če bi od razsmernika, ki bo do glavne elektro omarice povezan s 5x6mm2 prikljucil kabel 5x4mm2 do podstrešja, bi moral ta kabel varovat z inštalacijskim odklopnikom in kakšnim? Če bo kabel 5x6mm2 ga ne rabim posebej varovat, če prav razumem? Kabel bo dolžine ca 15m, če to kaj vpliva.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Kabel, ki bo povezal razsmernik s priključno merilno omarico, je priključni kabel sončne elektrarne na električno omrežje in na njega ne moreš priklapljati porabnikov.
Ker imaš glavne varovalke jakosti 20 A na selektivnost kar pozabi, saj imaš že vsako vtičnico varovano s 16A. Predlagam ti, da narediš, kot sem ti predlagal v prejšnjem postu. V mansardo potegni od el. razdelilnika kabel 5 x 6 mm2, brez varovanja in pred FID stikalom. V razdelilcu v mansardi pa vgradiš svoj FID.
Pa še kratko pojasnilo glede presekov. Presek 6 mm2 lahko ščitiš z največ 25 A, 4 mm2 pa z 20 A. Ker pa imaš že dovodni kabel 6 mm2, je smiselno da enak presek položiš tudi do mansarde, ker se ti lahko zgodi, da boš moral glavne varovalke povečati na 25 A. Če si prepričan, da do povečanja ne bo prišlo, potem ustreza tudi 4 mm2.
TN-C-S pa pomeni, da imaš od števca do el. razdelilnika TN-C sistem, dalje pa TN-S.
Ti pa priporočam, da ti inštalacijo naredi električar.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
17.5.2023 ob 06:24
(*Zadnja sprememba objave: 17.5.2023 ob 07:24 uporabnik fanglc.)
Hvala za logično razlago. Torej 5x6mm2. Delal bo električar. Sprašujem, da pripravim potrebne potrebne preboje, saj bo razsmernik v kleti.
Edino ene stvari nisem razbral: ideja je bila, da bi kabel 5x6mm2 za podstrešje priklopil na kabel pri razsmerniku zato, da bi izkoristil prenapetostno zaščito, ki bo med razmernikom in glavno eletro omarico. Če tega ne smem, bi moral kabel za podstrešje priklopit direktno v zunanjo elektro omarici tako, kot kabel za elektrarno?
Bo elektro to dovolil?
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
17.5.2023 ob 11:59
(*Zadnja sprememba objave: 17.5.2023 ob 12:00 uporabnik fanglc.)
Hvala.
Ker nočem razbijat po hiši bi kabel 5x6mm2 iz kleti do podstrešja speljali po fasadi. V bistvu bi ga potopil v obstoječo izolacijo fasade, ki je iz 13cm stiroporja.
Zanima me, ali je prav, da je kabel 5x6.m2 v enojni rebrasti cevi ca 23mm, al mora imeti rebrasta cev znotraj črn plašč?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ne, ni treba. Dobro pa je, da si potek te cevi poslikaš, da ne bi pri ventualnih poznejših delih na fasadi, prišlo do okvare.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2025
Ocena:
0
Zdravo, malo si bom sposodil to temo in zastavil vprašanje. Od omarice do hiše je 100m. Bo 16mm2 aluminij dovolj velik presek za 25A varovalke? Ali lahko pričakujem težave z padci napetosti?
Hvala za odgovore
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Dovolj, čeprav ni običaj, da se v hišo vleče aluminijasti kabel.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Zakaj pa da ne? Jaz ga imam, na srečo 35 mm2.
Ko sem zidal, se mi še sanjalo ni, da bo kdaj na njega obešenih 33 kW panelov.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!