Imam bojler 180 L, pretočno črpalko Grundfos comport PM, priključeno na TČ, izmenjevalec 1.4m, zmontirano pred pol leta. kot prvo, pretočna se po navadi samo nekaj zaganja...vklopi za 4ses in izklopi za 4sec... včasih pa normalno deluje.
drugič, vklopim obtočno, čakam 10 min in cev za cirkulacijo je hladna. spustim hladno (toplo) vodo na armaturi, da zaokroži in se grem tuširati. po tuširanju preverim cirkulacijsko cev in je še vedno veliko hladnješa, kot cev za toplo. kaj je sedaj tukaj narobe?? koliko časa potrebuje obtočna, da zaokroži?? ali so monterji TČ narobe priklopili??
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Kot prvo bi moralo biti jasno kako je speljan cirkulacijski vod, praviloma od zadnjega porabnika nazaj do bojlerja, kako se segreva topla voda v bojlerju je drugotnega pomena. Če črpalka cirkulacije deluje kot mora, potem ni nujno, da povratek izenači temperaturo vode v bojlerju, lahko je nekoliko nižja. Ko se je to počelo pred časom in ni bila možnost regulacije v sklopu elektronike kotla, so imele črpalke starejše generacije timer in nastavljiv termostat povratka. Ta je omejeval temperaturo povratka nekje na 30°C in je bilo zadovoljivo. Omenjena črpalka naj bi bila z neko pametno funkcijo režimov in menda si zapomni kako se cikluse porabe tople vode, očitno pa ni čisto tako. A je to zdaj na novo oz kako je bilo prej povezano?
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
novogradnja.... od bojlerja do tuša cca. 8m cevi....se mi zdi da čisto nič ne funkcionira....in ni mi jasno zakaj nebi bila voda na cirkulaciji enake temperature...
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Hm, ne bo druge, pokliči izvajalca strojnih del in naj ukrepa, a je bil eden od začetka do konca?
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
11.4.2022 ob 21:43
(*Zadnja sprememba objave: 11.4.2022 ob 22:02 uporabnik H20.)
vodovodar je napeljal cevi....monterji TČ so pa priklopili. Moram preveriti priklope na bojlerju, če so pravilno priklopili....
črpalka je pravilno obrnjrna, nepovratni ventil tudi in priklop je na pravem vhodu v bojler....
edina napaka, katero vidim, je ta, da so cevi 3/4, pretočna pa 1/2 cole....premalo pretoka...
Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
je vseeno, ali je 3/4 ali 1/2 cev, če je prav vezano, bi moralo delovati.
Za kaj več svetovati, boš morak narisat shemo ali pa pokliči "mojstra", ki je to delal.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
od grundfos servis so mi sporočili, da nagaja elektronika in da jo bojo zamenjali. tako, da ne kupujte njihove izdelke. zdržijo samo 1h...
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Ocena:
2
Odpiram tole temo ponovno, če bi mi znal kdo pomagati. Za zgornje nadstropje smo na povratni vod pred vstopom nazaj v bojler namestili obvodno črpalko Grundfos comfort 15-14 bxdt pm. Za obvodno črpalko in pred vstopom v bojler so namestili protipovratni ventil. Črpalka deluje ampak voda ne kroži. Ko povratno cev pred črpalko odklopim, iz nje lahko iztočim hladno vodo in potem na pipah dobimo toplo vodo takoj. Po tem smatram, da je vod narejen pravilno. Nekako kaže kot, da črpalka ne more poriniti tople vode nazaj v bojler. A mora biti protipovratni ventil pred bojlerjem? Je pa pravilno obrnjen.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
3.12.2024 ob 20:36
(*Zadnja sprememba objave: 3.12.2024 ob 20:39 uporabnik Sebek.)
A črpalka je odzračena?
Poizkusi jo odzračiti tako da odviješ tisti veliki vijak na sredini črpalke. Tam boš tudi videl če se črpalka dejansko vrti. Tole velja za navadno pumpo.
Ta se pa zgleda odzrači na strani s tistim vijakom.