PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izklop glavnega stevca

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

danes zjutraj se je zgodilo, da se je izkloppil glavni stevec.
Imamo TC in EV polnilnico , prav tako SE in to se je zgodilo danes prvic po 3 letih ...

Zakaj vse se izklopi glavni stevec ? Prekoracitev KW?

lp,Matevz
#2
Če je prišlo do preobremenitve in imaš zraven števca tipko , jo pritisni.
#3
Prekoračitev oddajanja SE v omrežje glede na soglasje, kratkotrajna preobremenitev ene faze tekom 90 sekund, presežena skupna moč tekom15 minut.

Reset: drži tipko, štej do 10 in jo izpusti. Po nekaj sekundah se odklopnik vklopi nazaj (to proceduro verjetno poznaš).

Lahko pa te tudi na daljavo izklopijo zaradi neplačanih računov, npr.
V tem primeru tipka ne pomaga...
#4
Pozdravljeni,

vse mi je jasno kako in kaj, ampak jaz sem povedal, kaj se je zgodilo danes zjutraj, kjer ni bilo skoraj nobenih porabnikov razen EV Polnilnice in TC.

Glavni stevec sem ze takoj usposobil, prav tako je elektrika in vse, samo zanima me ali je lahko se kaj drugega kot obremenitev.

Kot sem napisal, smo imeli ze vecx cez dan vklopljene Pecico, EV polnilnico, ter se stekokeramicno in tega ni bilo, sedaj pa je bilka vklopljena samo EV polnilnica.
#5
Če si naložiš aplikacijo " Moj elektro" bi moral videti kaj se je dogajalo z obremenitvijo v tistem času.
Iskanje po temi