Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Živjo!
Imam težavo z ETI-jevem HRN 54N.
Takoj, ko ga prklopim zagori rdeča ledica in ne ugasne. Prav tako ne proži releja.
Z napetostjo je vse OK.
A mogoče kdo ve v čem je težava?
Hvala in lep pozdrav!
Peter
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Tule bi moralo kaj pametnega pisati o tvoji težavi....
Rele nadzira vrednost fazne napetosti v 3-faznih sistemih. Možnost nasta vitve dveh neodvisnih nivojev nadziranja napetosti, podnapetosti ali nadnapetosti. V normalnem stanju pri napetostih v nastavljenih nivojih je izhodni kontakt zaprt in rdeča LED negori. V primeru, da napetost
preseže ali pade pod nastavljeno vrednost, izhodni rele preklopi in rdeča LED gori (rdeča LED indicira stanje napake - utripa med odštevanjem časa do pre klopa). V primeru, da napajalna napetost pade pod 60% Un (pod Uoff nivo) izhodni kontakt izvrši takojšni preklop brez časovne
zakasnitve (rdeča LED prikazuje stanje napake) - v primeru odštevanja časa se ta takoj zaustavi. Ne glede na napajanje vseh treh faz, rele izvrši preklop tudi v primeru izpada posamezne faze.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Nekoliko več podatkov bi bilo treba. Predvsem kakšne imaš nastavitve časa in napetosti. Mogoče imaš zaporedje faz napačno? Verjetno si poleg releja dobil tudi kakšna navodila, kako lučke svetijo. Če so napetosti v redu, potem tako ali tako nima kaj preklapljati.
Poskusi zamenjati med sabo dve fazi, potem bo rele prav gotovo preklopil, ker bo zaznal napačno zaporedje, ali pa eno fazo izklopi.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
24.12.2021 ob 08:35
(*Zadnja sprememba objave: 24.12.2021 ob 08:37 uporabnik dragoF.)
Če je z napetostjo res vse v redu, ostaneta samo dve možnosti.
1. Spodnja ali zgornja meja meja nista nastavljeni (bolj verjetno)
2. Rele je v okvari (manj verjetno).
Kot vem tu zaporedje faz ne igra nobene vloge.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Rele nadzira tudi smer vrtenja.
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Živjo!
Hvala za odgovore.
Nastavitve ne bi smele biti problem, ker je Umin nastavljena na najmanj-cca177V, Umax pa na najvišjo- mislim da je 288V.
Izmerjene napetosti pa so OK. (232V 1f, 399V mf)
Nisem pa vedel, da je pomembno pravilno zaporedje faz. Bom se danes še na ponku malo pozabaval.
LP
Peter
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Živjo!
Evo ga deluje. Je pomembna vrtilna smer.
Hvala vsem za odgovore in hvala fantom z Eti- ja za angažma.
Lep pozdrav, srečno in zdravo 2022!