Objave: 12
Teme: 6
Pridružen: Oct 2020
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Prosim za nasvet kako rešiti detajl polaganja HI ob inštalacijah?
Kaj predlagate, da se cevi obbetonirajo in se lepi HI na ta greben? ali so kakšne druge rešitve?
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
Ocena:
5
Hi gre pred inštalacijami
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
matija_w ,
dogovorite se z izvajalci instalacij in določite linije le-teh. Položite/navarite H. izolacijo , cevi žaščitite z pustim betonom.
Lep pozdrav
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
Ocena:
5
Ne vem... Pač položiš HI povsod, potegneš inštalacije, položiš TI in so cevi skrite. Tko se dela, betonira se že dolg ne
Objave: 12
Teme: 6
Pridružen: Oct 2020
Ocena:
0
Hvala vam!
Sem dvignl cevi ni navaril spodaj!
Objave: 31
Teme: 8
Pridružen: May 2017
Ocena:
0
14.8.2021 ob 22:01
(*Zadnja sprememba objave: 14.8.2021 ob 22:01 uporabnik wooosaiiii.)
Meni vodovodar predlaga, da on položi inštalacije kr na plato in potem obbetoniramo in preko položimo izotekt.
So kakšne prednosti ali slabosti?
Verjetno predlaga to kr je njemu bolj enostavno ali pač?
Ima kdo kakšno sliko kako tak način sploh zgleda?
Objave: 31
Teme: 8
Pridružen: May 2017
Ocena:
0
AB plošča je klasika, brez kakšnega XPS in hidroizolacije na podložnem betonu.
Ja, ta sistem na sliki mi je poznan, vendar me vodovodar prepričuje naj raje damo hidroizolacijo nad inštalacije?! In, da je tako "bolj prav", saj v nasprotnem primeru ne more pritrditi cevi brez, da bi vijačil v hidroizolacijo?
Jaz mislim, da je obtežitev cevi in tu pa tam malo PU pene, da fiksira cevi dovolj. Itak jih nameravam pred ometi še obetonirati.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Kako bo pa ta vodovodar zatesnil potem malo morje prebojev v hidrpizolacijo?
Ne ga srat... ce ga skrbi luknanje z vijaki... naj pa maso not vlije preden da vijak v luknjo...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"