PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pravilna izvedba izolacije ostrešja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni.

Ob prenovi hiše smo počasi v fazi, ko se pojavljajo vprašanja o pravilni izvedbi izolacije tal hladnega na ne/delno/v celoti pohodnega podstrešja.

Gledano iz bivalnega dela proti podstrešju, po izdelanih knauf stropih si sledijo:
Knauf /parna zapora /deske /lege.
Med lege položim izolacijo cca. 15cm. Želel bi še eno plast 15 cm - kako naprej? Ima kakšen smisel delati pohodno podstrešje?
Streha bo nova, klasika - deske, paropropustna folija/ opečnata kritina. Predvideni so zračniki.

PS: vprašam še to, napušč -zapreti s stirodurjem in ometati (del fasade) ali pustiti odprtno (deske).

lp
#2
Imaš izdelano mansardo, hladno podstrešje nad škarjami ali v celoti? Pokliči me na 041 622 865 in bova odpravila vse neznanke. Predlog izolacije boš tukaj spisal drugim v vednost.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#3
Citat:Pozdravljeni.

Ob prenovi hiše smo počasi v fazi, ko se pojavljajo vprašanja o pravilni izvedbi izolacije tal hladnega na ne/delno/v celoti pohodnega podstrešja.

Gledano iz bivalnega dela proti podstrešju, po izdelanih knauf stropih si sledijo:
Knauf /parna zapora /deske /lege.
Med lege položim izolacijo cca. 15cm. Želel bi še eno plast 15 cm - kako naprej? Ima kakšen smisel delati pohodno podstrešje?
Streha bo nova, klasika - deske, paropropustna folija/ opečnata kritina. Predvideni so zračniki.

PS: vprašam še to, napušč -zapreti s stirodurjem in ometati (del fasade) ali pustiti odprtno (deske).
 
Povsem enostavno, na lege prečno šraufaš še dodatne 15cm letve (npr. 5x15cm) in med njih dodaš še 15cm volne. Pokriješ z vrtexom in to je to.

Ali rabiš pohodno ali ne, moraš sam vedeti, zakaj to na forumu sprašuješ? Huh 

Zakaj podeskana streha? To je povsem nepotrebno in če ni med deskami razmaka, lahko celo škodljivo.

Napušč s stirodurom je sicer boljši s strani vzdrževanja (deske je potrebno občasno barvati, fasade načeloma ne oz. samo estetsko), po drugi strani je XPS parna ovira in se tam notri lahko v določenih primerih tudi dela kondenz. Poleg tega zaključek okoli tramov lahko popoka zaradi dihanja lesa, in skozi špranje se ti zaredijo kakšne ose, sršeni, ti pa nimaš dostopa do zaprtih delov napušča.
#4
vprašanje: je Agepan 16mm za na špire ok? Baje ni potrebna folija po njem in celo neke vrste izolativnost ima se tudi prodaja kot sekundarna kritina: torej deske 20mm in folija 9 eur po m2 Agepan pa 10....
strokovnjaki prosim mnenje.....
#5
za na hladno podstrešje NI ok.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
mansarda je spodaj...15cm je med špirami izolacije in 5cm spodaj v prostor....Torej po tvoje boljše deske z razmikom in povrhu folija?
#7
Za mansardni del je ok. Za hladno podstresje ni ok. Potrebuje izolacijo na spodnji strani. Vsaj pred cca 7imi leti ko je polomilo agepan na eni strehi so tako rekli...

20 cm izolacije je zelo malo... razmisli o dodatni izolaciji nad spirovci. Taki, 8cm debeli...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#8
Citat:mansarda je spodaj...15cm je med špirami izolacije in 5cm spodaj v prostor....Torej po tvoje boljše deske z razmikom in povrhu folija?

Ne ni bolje. Zakaj sploh deske v tem primeru? Daš gor samo sekundarno kritino.

Da pa povečaš izolacijo, daj raje Agepan THD debeline vsaj 8cm. Jaz bi tudi čez Agepan dal sekundarno folijo. Saj načeloma Agepan prenese nekaj tekoče vode, ampak kaj bo če 1/5/10 let ne opaziš puščanja, bo Agepan še vedno držal ali se bo napil.
Iskanje po temi