#16
Če prav razumem bi ti rad z ogrevalno TČ ogreval bojler za SV?

V bojlerju rabiš vsaj 3m2 kačo, poleg tega pa še 3-P ventil in tipalo temperature. Regulacijo bi morala TČ že imeti, ne vem pa zakaj ne napišeš točno kateri model TČ imaš.

Ali ima tvoj bojler ustrezno kačo, ne moremo vedeti. 180mm odprtina nima nič pri tem.
#17
TČ je home made varianta, tak da ne morem napisat modela. Bojler bi naj imel 9.5L oz 1.5m2. Torej ravno ni primeren, ker je kača manjša od 3m2... Bo treba nabavit namenskega za TČ s čim večjo m2 kačo. Hvala za odgovor, Energetik81.
#18
Saj tudi z manjšo kačo gre, ampak se ti močno zmanjšuje izkoristek in podaljšuje čas ogrevanja SV.
Home made? Potem verjetno ni nobenega krmilja in boš moral preklop na gretje SV izvesti drugače. Morda s termostatom, ki preklaplja 3-p ventil.
#19
Površino izmenjevalnika določa predvsem moč TČ. V primeru inverterskega krmiljenja pa tudi sposobnost same naprave delovanja z manjšo močjo med gretjem SV.
Načeloma pa velja. 1kw toplotne moči, 0,2m2 izmenjevalnika.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#20
Pozdravljeni. Trenutno imamo v kurilnici sistem, ki bi ga nekoliko avtomatiziral in dogradil/spremenil. Zanima me vaše mnenje. Dvokuriščna peč topling 3bt-25kw (drva/peleti).
Trenutno je sistem (narisana shema) ročni 4 potni ventil za polnjenje zalogovnika/ varovanje povratka in direktni vod v ogrevalni krog brez toplotne črpalke za sanitarno vodo. Na zalogi za sestavo sistema imam že 3 črpalke z naležnimi termostati.
Nameravam kupiti komponente, ki so zapisane v shemi:
-3 potni termostatski ventil za varovanje kotla  (esbe vtc 300)
- 3 potni mešalni ventil z motorjem za ogrevalni kog (esbe ara661)
- regulacija ogrevanja (seltron promatic d10) in notranja enota oz. še raje brez (povsod termostatski ventili)
- toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (pozimi preko peči) trenutno el. bojler
V  računalniški shemi je trenutno predvidena prenovljena vezava. Prosim za dodatne predloge in komentarje hvala.

[Slika: vezava-kurilnice-stara.jpg]

[Slika: vezava-kurilnice-nova.jpg]
1 2