Pozdravljeni,

Že dal časa razmišljam kako bi lahko ogreval hišo z toplotno črpalko namenjeno za ogrevanje bazenov, ki so neprimerno cenejše imajo pa tudi dober izkoristek.

Torej bi s toplotno črpalko ogreval  1000l zalogovnik preko vgrajenega izmenjevalca (kače). Ta del sistema bi napolnil z antifrizom zaradi možnosti zamrznitve.

Imam tudi sodobno Vremensko vodeno Seltron krmiljenje ki vodi dva mešalna kroga. 

Zanima me vaše mnenje za takšno izvedbo.

Hvala in lp
#2
ob prvih malo nižji temperaturah že okoli +5C bo konec veselja, uparjalnik bo zabil srež (zelo ozke lamele), kot je meni znano bazenske TČ ne znajo defrostat, sledi ustavitev ali celo strojelom...
#3
Bazenske TČ obratujejo nekje do +15°C zunanje temperature, potem je veselja počasi konec. Enako niso sposobne ogreti vode več kot 30 ali morda 35°C.
S TČ ne moreš ogrevati preko vgrajenega izmenjevalnika v zalogovniku, saj je ta vsaj 10X premajhen za učinkovit prenos in razumno majhen dT.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Ja je dokaj logično da tele kače, ki so bolj namenjene za solarno ogrevanje s kolektorji za TČ niso primerne, no razen tako kot imam jst čez zimo zvezano, da gre DV pred radiatorji skozi kačo bojlerja, tako da se SV ogreva cel dan in kača deluje pač kot še en velik radiator.

Študiram kako bi bilo, če bi  kačo izkoristil še v poletnem času za gretje SV, seveda brez da ogrevam še hišo. Res da ima ta kača izmenjevalnik preprosto premajhen in bi izkoristek verjetno bil slab.  Kaj pa,  če bi  poleti SV ogreval dlje časa na nižji moči, potem bi tudi dT bil manjši - bi bil ta še vedno prevelik? Ali bolje da ostanem na el. grelcu poleti na timer v NT? Bojler je 310 l, spodnja kača pa ima 1,5m2 izmenjevalne površine, zgornja pa 0,8m2.
#5
Zakaj pa ne narediš po PS-u s tripotnim ventilom in zaporedno zvežeš obe spirali? 

Kolektorje sploh imaš ali nimaš?
#6
Nimam kolektorjev, imam pa trenutno vezano zgornjo kačo na peč na KO. Ampak itak se nikoli ni tako grel bojler, še ko smo kurili na kurilca, se je bojler tudi pozimi segreval v NT na vgrajen grelec. Tako da verjetno bo res najboljša varianta povezati obe spirali in dodati tripotni ventil in terati TČ. Vprašanje sicer ostaja - je tak izmenjevalec s 2,3m2 dovolj za segrevanje vode poleti ali bo kot pravi Sašo dt prevelik in izkoristek premali? Ker poraba vode ni ravno velika... nekje 20-25€ na mesec poleti, pa še TČ ne obremenjujem pol leta s segrevanjem na višje temperature.
#7
Ne rabiš skrbeti! 2,3m2 izmenjevalnika je čisto dovolj za tole TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->