PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Dovod elektrike v novogradnjo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zanima me, kako imate naejeno oziroma kako se naredi dovod elektrike in pa ozemljitve do varovalk.
Ali se naredi preboj nekje nisko nad coklom ali višje v višini omarice? Se zunaj naredi kakšno omarico v/na fasadi (v dokumentaciji piše da bo), da se lahko kdaj kaj popravi, vendar bo kazilo fasado, ker bo ravno na najbolj vidni strani hiše. Raje to naredim na notranji strani zidu. Od tega mesta pa potem še nekaj metrov po stenah do R1.
Merilno mesto imam na podpornem zidu 20 m od hiše. Do hiše bo šla 80 zaščitna cev. Koliko fi pa potem do R1? Za ozemljitveni kabel posebej cev do R1?

Na valjanec, ki je okoli novogradnje, bom spojil še en valjanec, ki bo šel samo do hiše, pod/do termoizolacije. Nato pa bom nanj na suhem mestu spojil bakrenega, ki bo šel dalje do R1. 

Prosim za mnenja, predloge....

[Slika: elektrika-1.jpg]

[Slika: elektrika-2.jpg]
#2
Kratek in enostaven odgovor je tako kot imaš v PZI. V našem primeru pa od zunanje omarice s števcem pri cesti (ker mora biti kao vedno dostopno elektru), po zaščitni cevi pod plato do mesta kjer je notranja omarica z varovalkami.
#3
Kot ti je že svetoval @spirou, tako kot imaš v projektu. Vseeno pa, ker se mi zdi, da tega dela nimaš obdelanega natančno ti predlagam sledeče:
- od PSPMO do R1 položiš PVC fi 50 mm (šlo bi mogoče tudi s fi 35 mm),
- pod R1 bi naredil revizijski jašek z betonsko cevjo ca fi 80 mm (potrebno je upoštevati radij krivljenja kabla, ki je 12 x zunanji premer kabla in upoštevati možnost, da bo kdaj kabel potrebno zamenjati),
- v revizijski jašek, bi napeljal tudi valjanec od ozemljitve objekta,
- pod R1 bi naredil dozo glavnega izenačevanja, v katero bi od valjenca iz revizijskega jaška napeljal vodnik H07-V-K 1 x 10 mm2.

Ne vem kako globoke imaš temelje, vsekakor bi cev napeljal pod temeljem, kar bi tudi pogojevalo globino revizijskega jaška. Lahko pa greš s cevjo tudi skozi temelj, in sicer prehod narediš pred betoniranjem.
#4
Hiša že stoji. Ni mi bilo všeč delati preboj pod temeljno ploščo zaradi možnosti vdora vode. Namreč hiša je ob klančini po katri bo lahko kdaj priteklo malo več vode in jo drenaža morda nebo ustavila.
Najraje bi naredil skozi zid v drugi vrsti zidakov (nad hidroizolacijo), da bo malo bol od tal. Pod kotom. Na notranji strani pa neko omarico, do katere bi šla kar cev fi 80 in pa še ena rezervna cev. Ali lahko kar tej omarici naredim glavno izenačevanje? Od te omarice pa potem fi 50 do R1.
Iskanje po temi