Pozdravljeni,

 Prosim za mnenje, ker ne vem kaj narediti.

 S partnerko gradiva hiško, in sva v fazi izdelave inštalacij. Težave imava z odtokom.
 Zadeva je sledeča: v pritličju, v kurilnici/utility-ju je glavni odtok fekalnih in odpadnih vod iz hiše. Nanj bo od zgoraj (vertikala) priključena zgornja kopalnica (wc, bana, bide, umivalnik), ter horizontalni priklop pralni&sušilni stroj&umivalnik (to vse v kurilnici) ter odtok iz spodnje kopalnice (wc, tuš, umivalnik).

 V fazi gradnje ne jaz ne nadzorni nisva bila pazljiva, in so med gradnjo zidu (opeka) gradbeniki odžagali mufno na kolenu (zgoraj-kjer je predviden prej omenjen glavni odtok). Zakaj so to storili, tega nihče ne zna pojasniti.

 Zdaj pa me je vodovodar opozoril na to, ter možne rešitve (ali sanacije) problema:
 1. na odrezano koleno se da vezna spojka (ki ima zgoraj in spodaj mufni in tesnila) - za to možnost se seveda ogreva gradbinec, ki je kriv za nastalo situacijo
 2. uničeno koleno se poštema in zamenja, seveda se poštema tudi mali del temelja v katerem je koleno. Statično ne bo nič vplivalo je pa nekaj več dela.
Na koncu se zadeva še zabetonira.


Sam bi raje videl, da gradbenik popravi kot je treba, torej 2. varianta, v izogib puščanju spojev/tesnil na vezni spojki v bližnji ali daljni prihodnosti. Sploh ker je to vertikala in iz glavne kopalnice zgoraj. Vezne spojke so po prebranem sodeč zgolj rešitev v sili pri raznih sanacijah starih kopalnic, nesrečah ali dotrajanih inštalacijah. Ne pa pri novogradnji.

Nadzornik pa pravi tako kot gradbinec, da je popolnoma v redu, če se stvar reši z vezno spojko, ker je vertikala-navpično pa sploh naj ne bi bilo težav. Pa razumi, če moreš.

Kaj vi mislite o tem, in kako naj pripravim gradbinca, da bo saniral to kot je treba, nenazadnje so njegovi fantje krivi za nastalo situacijo.

Vnaprej hvala za komentarje oz. kak nasvet.
#2
(26.9.2019 ob 20:04)Jinx Napisal: Pozdravljeni,

 Prosim za mnenje, ker ne vem kaj narediti.

 S partnerko gradiva hiško, in sva v fazi izdelave inštalacij. Težave imava z odtokom.
 Zadeva je sledeča: v pritličju, v kurilnici/utility-ju je glavni odtok fekalnih in odpadnih vod iz hiše. Nanj bo od zgoraj (vertikala) priključena zgornja kopalnica (wc, bana, bide, umivalnik), ter horizontalni priklop pralni&sušilni stroj&umivalnik (to vse v kurilnici) ter odtok iz spodnje kopalnice (wc, tuš, umivalnik).

 V fazi gradnje ne jaz ne nadzorni nisva bila pazljiva, in so med gradnjo zidu (opeka) gradbeniki odžagali mufno na kolenu (zgoraj-kjer je predviden prej omenjen glavni odtok). Zakaj so to storili, tega nihče ne zna pojasniti.

 Zdaj pa me je vodovodar opozoril na to, ter možne rešitve (ali sanacije) problema:
 1. na odrezano koleno se da vezna spojka (ki ima zgoraj in spodaj mufni in tesnila) - za to možnost se seveda ogreva gradbinec, ki je kriv za nastalo situacijo
 2. uničeno koleno se poštema in zamenja, seveda se poštema tudi mali del temelja v katerem je koleno. Statično ne bo nič vplivalo je pa nekaj več dela.
Na koncu se zadeva še zabetonira.


Sam bi raje videl, da gradbenik popravi kot je treba, torej 2. varianta, v izogib puščanju spojev/tesnil na vezni spojki v bližnji ali daljni prihodnosti. Sploh ker je to vertikala in iz glavne kopalnice zgoraj. Vezne spojke so po prebranem sodeč zgolj rešitev v sili pri raznih sanacijah starih kopalnic, nesrečah ali dotrajanih inštalacijah. Ne pa pri novogradnji.

Nadzornik pa pravi tako kot gradbinec, da je popolnoma v redu, če se stvar reši z vezno spojko, ker je vertikala-navpično pa sploh naj ne bi bilo težav. Pa razumi, če moreš.

Kaj vi mislite o tem, in kako naj pripravim gradbinca, da bo saniral to kot je treba, nenazadnje so njegovi fantje krivi za nastalo situacijo.

Vnaprej hvala za komentarje oz. kak nasvet.

Za tvoj problem obstaja poseben prehod. Uspešno preizkušeno večkrat. https://www.amazon.de/AIRFIT-Steck-Muffe...B00VEA5FNW
#3
(26.9.2019 ob 20:43)darjanhorvat Napisal:
(26.9.2019 ob 20:04)Jinx Napisal: Pozdravljeni,

 Prosim za mnenje, ker ne vem kaj narediti.

Za tvoj problem obstaja poseben prehod. Uspešno preizkušeno večkrat. https://www.amazon.de/AIRFIT-Steck-Muffe...B00VEA5FNW

 Tole je prava stvar! Res hvala. Čudno, ampak pri naših prodajalcih tega nisem zasledil...
#4
Ni zakaj. Več glav več ve.
#5
darjanhorvat,
odlično za odgovor in povezavo.
Tudi tale komad se težko dobi pri nas:     
Lep pozdrav
#6
(26.9.2019 ob 23:25)som16 Napisal: darjanhorvat,
odlično za odgovor in povezavo.
Tudi tale komad se težko dobi pri nas: 

Oprostite neznalcu: kje in v kakšnem primeru pa to pride prav?
#7
Pepš,
kadar moraš " 3 D " izvesti priklop fi 50 cevi na fi 110.
V kakšnem nedostopnem vogalu, premalo prostora, kot v primeru forumaša "darjanhorvat",......skratka kjer ti zmanjka placa.
Tudi razni podaljški oz. reducirji ti podaljšajo skupno dolžino priklopa/reducirja. (https://www.ceneje.si/Izdelek/10880444/g...s-hk-11050)
Lep pozdrav