#31
Ne glede na uporabljen sistem zaščite električne instalacije mora biti izenačitev potencialov izvedena. Tega ne nadomesti nobena naknadna vgradnja kakršnegakoli elementa v inštalacijo.
Treba je vedeti, da je to povsem ločen sistem instalacije od električne instalacije, ki ima z njo skupno točko samo na GIP (glavni izenačitvi potenciala) oz. na ozemljilu. Je pa res, da se uporablja vodnike ru/ze barve ravno tako, kot je ozemljitveni vodnik električne instalacije in se zaradi tega meša pojme.
Osnovni ukrep proti nevarni napetosti dotika in koraka zunaj bajte pa je ozemljitveni obroč. V času novogradnje ga je najceneje izvesti, vsekakor ceneje, kot kasneje, ko že imaš pločnik končan v porfidu.

Glede prenapetostnikov: Ščitijo samo tisti del vpliva strele, ki pride po kablu v hišo. Če ima impulz majhno energijo, ga bo prenapetostnik preživel ob odvajanju na zemljo, če bo energije več pa pregori. Ampak ti ne bo dobro delal, če nimaš dobre ozemljitve ali pa je povezava z ozemljitvijo pretanka žica. Že v njihovih navodilih piše, da mora biti povezava z ozemljilom čimkrajša in ustreznega preseka.
#32
Vse je to lepo in prav, ampak izvedljivo le v novogradnji, kjer vse zahteve upoštevaš že ob izkopu in naprej do zaključnih del.

V adaptacijah pač narediš kar lahko narediš.
Včasih je celo bolje narediti manj kot neko polovično ali zgrešeno rešitev
#33
(23.1.2020 ob 01:24)Bobek Napisal: Prebral vse poste tukaj o ozemljitvah, GIP ih DIP ih in podobnem tehničnem izrazju.

Pa vseeno ni bilo niti v enmu odgovoru ustrezno razloženo zakaj bi moral človek ozemljit kovinsko stvar (bodisi pipa, umivalnik, WC geberit...) če je ta priključena na Izolator?  In v modernih inštalacijah so vsi omenjeni kovinski elementi obdani z izolatorji - dovod je plastičen (PVC cevi, tudi alu-plast spada sem) in odtok v kanalizacijo je plastičen. 

Nevarnost električnega udara je možna samo, če je tokokrog sklenjen, kar pri dotikanju izoliranih kovinskih delov definitivno ni. Pa ne mi zdej o tem da voda prevaja, tale stric je lepo pokazal: https://www.youtube.com/watch?v=MF9DCNkaE8I&t=30s, da je zanemarljivo pri naših kuhinjskih napetostih 230-250V. Ce se komu ne da vsega gledat lakho gre na 7.minuto

Pa še lepo o smernicah v UK, ki ne morajo bit hudo drugačne kot pri nas, saj so vendar (bili nekoč) v EU https://www.youtube.com/watch?v=CVxBettQpPU
Tu stric lepo raloži, da se plastične cevi ne ozemljujejo in fitingi kovinski na njih, tudi ne radiatorji priklopljeni na nje, pa okenski alu okvirji in pa Alu vrata, pav tako ne kuhinjski in drugi kopalniski umivalniki, plastične kadi itd itd  - v bistvu edino logično, vse stvari, ki ne morejo tvoriti sklenjenega tokokroga in niso del električne inštalacije, pa tudi, če so same po sebi prevodne, se NE ozemjujejo. Tudi kovinska kopalna kad NE, če tečejo plastične cevi v njo in iz nje ...


Naj nekdo razloži prosim. Hvala

PS. statična elektrika zaradi vinilnega poda, ali slečenega sintetičnega puloverja ni še nikogar ubila, ali poškodovala ...
Saj ni potrebno izenačevanje potencialov plastičnih kadi. Če pa so kovinske pa ne glede ali so odtočne cevi plastične ali ne, jih je potrebno vezati na sitem izenačevanja potencialov. Pri tem prevodnost vode nima neposredno nobene vloge. Da to razumeš, moraš razumeti filozofijo delovanja zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom, ki pravi da mora steči tako velik okvarni tok, da bo zaščita zanesljvo odklopila v predpisanem času. Če kovinske banje nimaš povezane v izenačevanje potencilov, potem se bo na njej v primeru kakšnega preboja (največkrat omenjamo fen) ohranil nevaren potencial. Če imaš potem v bližini kakšen pralni stroj, ki pa je na potencialu zemlje ali nule in se ga dotakneš, ali pa če stopiš z eno nogo iz kadi, bo skozi tebe stekel nevarni okvarni tok. Voda v tem primeru, kljub visoki specifični upornosti, izboljša kontakt dotika, v tem primeru enega stopala v kadi in drugega na tleh. Če pa bi bila kad povezana v izenačevalni sistem, bi takoj stekel dovolj velik tok, da bi zaščita pravočasno delovala.
Sicer pa se tudi po naši smernici mora izenačevati potenciale na hkrati dosegljivih prevodnih delih.

Enak poizkus, kot si ga prikazal v linku sem naredil tudi jaz, samo s to razliko, da sem imel nekoliko daljšo cev tako, da to ni nič novega. Mimogrede, eno izmed meril onesnaženosti pitne vode je tudi njena specifična prevodnost. Večja je prevodnost bolj je voda onesnažena. Glede na rezultate iz linka, imajo angleži kar precej bolj onesnaženo vodo kot mi.

Statična elektrika v stanovanjih neposredno res še ni ubila nikogar, posredno pa so se poškodbe že dogajale (razni padci, udarci ipd). V pisarnah, predvsem v kašnih računalniških centrih pa je statična elektrika zelo moteča.

Sicer je pa forum bolj namenjen pomoči posameznikom, kot pa strokovnemu izobraževanju.