PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Die Dietrich Kaliko TWH 300 EH in napaka na senzorju

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo.

Danes sem zagledal napako na STČ. Sicer deluje naprej, ampak očitno je s spodnjim senzorjem nekaj narobe- Napka B26 pomeni tole:

The bottom DHW temperature sensor is open

Bad connection
Check whether the sensor is connected
Check the link and the connectors
Check that the sensor has been correctly fitted

Sensor fault
Check the Ohmic value of the sensor
Replace the sensor if necessary


A kdo ve, na kakšen način prideš do senzorja oz. a lahko sam kaj naredim sploh?

Hvala.
#2
Btw, če STČ vržeš iz štroma nastavitve ostanejo ali bom moral na novo nastavljati?

Za štos bi namreč probal samo izklopiti elektriko, da vidim, mogoče pa napaka izgine ...
#3
Kaka ideja?
#4
Saj ti piše! točno to napravi. Rabiš pa seveda ohm meter, brez ne bo šlo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Ja, tega nimam. Kot drugo pa, kako priti do senzorja oz. kje se sploh nahaja. To mi je bolj zagonetka ...

A glede tistega, če je vržem iz štroma mogoče veš? Bo šlo vse na tovarniško ali je treba potem nastaviti samo pravo uro, ostalo pa ostane?
#6
Tipala se navadno nahajata na spodnji in zgornji četrtini bojlerja, za meritev je dovolj, če oba tipala odklopiš iz elektronike in izmeriš. Vrednosti ne bodo enake zaradi različnih temp. vode zgoraj in spodaj, bo pa čisto dovolj za diagnostiko.
Če tega nisi vešč, boš pač moral nekoga dobiti.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Hvala!
#8
Če si malo sposodim tole de Dietrich temo.
Imam tudi jaz to STČ, šest let...sedmo se je začelo.
Prva tri leta je delovala b.p., potem se je začelo E09... in sedaj se ponavlja E09 praktično vsako leto.
Potem pa malo šraufajo, čistijo, merijo, malo filajo plin, neke dele menjajo... 100€, 200€ itd.
Resnici na ljubo, tudi po izteku garancije novih delov niso zaračunali, ker je šlo za tovarniško napako, ampak plačaš pa seveda delo.

Po tej logiki bi bilo ceneje, če vsakih 5 let kupim nove bojlerje... pa dvomim, da bi crknili v petih letih. Ampak rabil bi 3 bojlerje, kar pa mi je spet brez veze.

Lansko leto sem že rekel serviserju, da naslednjič jo bom pa kar stran vrgel, ali kako?
In to soboto spet - E09... in zdaj čakam serviserja.

Še to.
Telmos je žal tako daleč, mi je pa dal veliko pojasnil in nasvetov.
De Dietrich sem izbral zato, ker je bila takrat najbolj tiha... če ima kdo kakšen nasvet za zamenjavo, pa sem tudi odprt za predloge, ker mi gre tole res na živce.
(Lokacija: okolica Litije)