#16
Kolega je montiral keramično fasado preko podkonstrukcije na porotherm. Zaradi "sataste" tankostenske strukture je imel nemalo težav, ker se mu je pri uvrtavanju vse znotraj obodne strukture porotherma krušilo. Če bi še enkrat zidal, bi vzel goriške. Tudi meni so bolj všeč goriške zaradi ortogonalne in močnejše notranje strukture.

Dobil sem se tudi s komercialistom od goriških, ki je izpostavil dejstvo, kako trdni so njihovi zidaki, nakar sem mu povedal, da pri potresu to nima nobene veze razen pri upogibni porušitvi zidovja (tlačeni vogali), medtem ko pri ostalih dveh (diagonalne razpoke, zdrs) tlačne trdnosti sploh ni v enačbah.

Vsem svetujem, da ne šparat z vertikalnimi vezmi. Na vsaki strani vsake resne strižne stene (zidane stene, ki prenaša potresno obtežbo in ima neko pametno dolžino, npr. >1,0m) morate vgraditi vertikalno vez, sicer se ta stena ob horizontalni obremenitvi niti približno ne obnaša tako dobro kot objeta stena.
Vertikalno vez morate vgraditi ob vsako odprtino večjo od 1,5 do 2,0 m2, na vsako križanje nosilnih sten, na vseh vogalih, maksimalna razdalja med njimi pa naj v daljših stenah ne preseže 4-5m.
Izberite debelino 29 cm, raje kot 25 cm, ker se itak preštema levo desno gor in dol za inštalacije in se zmanjša neto debelina stene. 
Po EC6 znaša minimalna debelina nosilne stene 25 cm in ne vem kateri mojster je sodeloval pri izdelavi našega nacionalnega dodatka, da je odobril debelino nosilne stene 20 cm ob dejstvu, da se nobenih inštalacij ne izvaja več nadometno...