Če imam glavne varovalke 3x25 amperov in imam v omarici 3-polno "glavno" varovalko C32, lahko prebije? Vrglo mi je namreč ven pancerko. Naj dam raje B32? Kaj če spustim čez en pol 30 amperov, mi bo vrglo ven 32 ampersko varovalko? Ne razumem čisto funkcije 3-polne varovalke in kako se morajo amperi porazdeliti, da jo vrže ven...
Ni mi čisto jasno zakaj mi je električar montiral samo varovalke C, ne bi bilo bolje tipa B?
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Ena od rešitev je zamenjava "glavne" varovalke s C20A.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Tale tvoj električar se je verjetno inštalacije učil kar iz foruma. Če imaš glavno varovalko 25 A, potem naslednja ne more in ne sme biti večja. Za popolno selektivnost mora biti druga varovalka za faktor 1,6 -krat manjša od predhodne, za pogojno selektivnost pa vsaj eno stopnjo nižja. V prvem primeru ti bo vedno pregorela samo varovalka nižje vrednosti, v drugem pa ob določenih pogojih obe.
Verjetno ti je električar dal C32 A inštalacijski odklopnik namesto glavnega stikala. Razlika med B in C karakteristiko je ta, da C zdrži preobremenitev nekoliko dalje kot B, medtem ko kratek stik izklapljata obe v enakem času. Karakteristika C (pri varovalkah s taljivo žico so to bile oz. so počasne varovalke ki so označene s polžem) je namenjena za vklop elektromotornih pogonov, kjer je zagonski tok tako velik, da bi lahko izklapljal inšt. odklopnik z B karakteristiko.
Za stanovanja so inštalacijski odklopniki z B karakteristiko povsem ustrezni in ni nobene potrebe po inšt. odklopnikih s C karakteristiko.
3-polna pomeni, da lahko vsako fazo obremeniš do nazivnega toka. Če v samo eni fazi nazivno vrednost prekoračiš, bodo izklopili vsi trije poli.
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Ni najboljša rešitev, vendar samo zaradi zamenjave z navadnim ali s FID zaščitnim stikalom bo pancerka še vedno pregorela, v omarici bo pa vse "celo".
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
A karakteristika pancerk ni počasnejša od karakteristike C?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ni nujno da bodo preživele.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Če sem prav razumel miratorja, kratkega stika ne bodo preživele, preobremenitev pa bodo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Prav si ga razumel. Preobremenitev na krajši rok veliko lepše prenašajo avtomatski odklopniki tipa C (beri zagonske tokove).
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Bolj, ko tole prebiram manj razumem. Če imate pancerke 3x25A potem v svoji hišni razdelilni omarici ne potrebujete glavne varovalke 32A. To je čisto mimo. Potrebujete le glavno stikalo, ki ga lahko tudi nadomestite z FID-om. Za njim sledijo varovalke oziroma inštalacijski odklopniki po tokokrogih.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
drago
Pa ti je takle slučaj prvi v življenju? Ja njegov (si bom drznil vstaviti - fušarski) štromar, ko mu je delal razdelilnik ni imel tripolne varovalke B/C 20A (ker je zanjo v trgovini potrebno odkartat za štiri ali pet pirov denarja, imel je pa eno bog ve od kod 32 ampersko varovalko, ki jo je bilo treba spravit "v promet" in potem ratajo taki zapisi. Je sedaj bolj razumljivo?