Ker prehajaš iz TN-C v TN-S sistem, moraš tudi nulo povezati preko prenapetostnega odvodnika. Za prenapetostne odvodnike bi izbral napetost Uc = 275 V in tok Iimp = 12,5 kA.
Torej si se odločil, vse v kopalnici boš priključil na en KZS 16 A. Slabosti:
- za luč imaš verjetno napeljavo z 1,5 mm2, ki jo lahko varuješ z maksimalno 10 A
- ko se boš bos in nag, med sušenjem las s fenom, opazoval in občudoval v ogledalu, bo v fenu nastal stik in...absolutna tema. Torej iz tega stališča je bolje, da imaš luč na svoji varovalki (in če je na stropu ni nobene potrebe po KZS )
Sta me prehitela, zato še tole pojasnilo:
Sicer sem to že večkrat zapisal, pa bom še enkrat. FID stikalo je v TN-S sistemu ozemljevanja dodatna zaščita. Tudi, če ga ne bi bilo, bi bila zaščita proti previsoki napetosti dotika učinkovita in zanesljiva. Poleg tega je to posredna zaščita, torej ne ščiti pri hkratnem dotiku faze in nule. Potrebno je tudi znanje osnov elektrotehnike, vsaj vzporedno vezavo upornosti, kako se porazdeli tok, pa potem čas pretoka toka itd.
Skratka za glavni FID v TN-S sistemu jaz priporočam FID zgolj zato, da služi tudi kot glavno stikalo. Torej bi povsem ustrezal tudi z bogokletnim diferenčnim tokom 0,5 A.