Imam nekaj nejasnosti pa prosim za pojasnitev.

1.
V PZI je za kopalnico predviden en KZS 16A v mansardi in enak KZS za WC v pritličju. Naj povem, da je v masardi prostor za pralni in sušilni stroj, luč, vtičnica za fen in cevni radiator. Spodaj vtičnica, radiator in luč. Je vredu, d aje vse spojeno na en KZS 16A, nekje sem zasledil, da je en KZS 10A za luči in drugi KZS 16A za vtičnice in večje porabnike, se pravi bi rabil dva v pritličju in dva v mansardi,...

2.
Potem za luči in porabnike v kopalnici in WC-ju ni predvideno kopalniško stikalo ampak kar navdno stikalo 20A za porabnike (pralni in sušilni stroj) ter navadno 10A za čuči, je to vredu?

3.
Glavno stikalo je 40A/3f (SV340), glavne varovalke so 3×20A, je to vredu?

4.
Potem FID je tudi 40/0.03, predvidevam, da je ok? Bila je tudi debata okoli 30mA ali 300mA za hišo, pustim ali dam raje 30mA?

5.
Nimam nič napisanega okoli varovanja v kurilnici, kakšen FID gre tam predvidevam da 30mA?


Upam, da ni preveč vprašanj.
#2
1. sem pogledal v zoc od kave, pa nisem nič videl, da bi bilo kaj narobe :lol: :lol:. Pa dajmo resno. Jaz bi vsekakor za toliko porabnikov raje predvidel ločen FID 25/0,03 A ter potem varoval 16 A - pralni stroj, 16 A sušilni stroj (čeprav bi za ta dva lahko bil tudi samo en tokokrog, če nikoli ne bi delovala oba skupaj), 16 A fen in radiator ter 10 A luči. Spodaj v WC bi dal samo KZS 16/0,3 za vtičnico in radiator za luč pa samo 10 A. Ampak vprašaj projektanta zakaj ti je tako predvidel?

2. če sem prav razumel, je dal navadna stikala za podometno montažo? S predpisi ni nič narobe, je pa neestetsko. Vsaj modularni sistem naj bi uporabil.

3. v redu

4. če imaš glavni FID 30 A, potem je brez veze imeti še posebej KZS. Kakšen sistem ozemljevanja pa imaš predpisan? TN-S ali TT?

5. nobene potrebe ni za FID v kurilnci
#3
2.
So modularna stikala 20A od TEMČATEŽ

5.
Potem se kurilnica veže kar na skupni FID?

4.
TN-C, kjer je masa in ničla skupni vodnik. KZS je pa vezan vzporedno z FIDom, torej ločen tokokrog.
#4
Torej imaš predviden TN sistem ozemljevanja oz. do tvojega razdelilnika v hiši je TN-C, ker sta nevtralni in zaščitni vodnik združena. Dalje imaš TN-S, kjer sta ločena. Za TN sistem FID ni potreben, ni pa prepovedan in lahko služi tudi kot glavno stikalo. Torej če imaš vgrajenega, ni nobene potrebe po dodatni zaščiti v kurilnici.
#5
mirator Napisal:Jaz bi vsekakor za toliko porabnikov raje predvidel ločen FID 25/0,03 A
ne 25A ampak 40/0,03A, saj nima glavnih varovalk manjših od 16A

V ceni med 25 in 40A izvedbo tako in tako ni razlike (par centov)
#6
Citat:ne 25A ampak 40/0,03A, saj nima glavnih varovalk manjših od 16A
??? - bb
#7
Poglej v tehnično dokumentacijo RCD stikala in boš videl zahteve glede vrednosti predhodnih varovalk.

pri večini proizvajalcev je potrebno vgraditi In(RCD) >> In(pancark)
#8
Vsaka naprava mora biti izdelana skladno z veljavnim standardom in imeti certifikat s katerim potrjuje zanesljivost delovanja pri vrednostih za katere je narejena. Če proizvajalec v svoji tehnični dokumentaciji trdi, da je priporočljivo izbrati eno ali dve stopnji večjo napravo od nazivne vrednosti je to zato, da zaščiti samega sebe.

Če dobro premisliš, FID ni nič drugega kot tokovni transformator. Ker pa gre skozi njega tako dovod kot odvod je vsota tokov nič ali zelo blizu nič. Problem so lahko samo kontakti, ki bi izklapljali na kratki stik, ko bi zaradi obloka lahko zapikali. Kdaj pa FID izklopi kratek stik?
#9
ni problem kratek stik, ampak preobremenitev
#10
Prva številka v [A] je 25; 40; 63...A. pomeni tokovno zmogljivost kontaktov FID naprave. Kar pa ne pomeni da bo FID naprava izklopila pri prekoračenju te vrednosti. Druga številka v [A] je 0,5; 0,3; 0,1; 0,03 A pomeni pri katerem na napravi označenem diferenčnem toku mora FID naprava najkasneje izklopiti. Izklopijo pa običajno nekje med 15 in 20% označene vrednosti že prej. Pri pravilno izbranih napravah do preobremenitve ne more priti. Do nje skoraj po pravilu pride zaradi nekontroliranega priključevanja vedno novih naprav (porabnikov) in zaradi nepoznavanja električnih zakonov.