#16
Skratka crkla elektronika. Verjetno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#17
En teden od napake pa še vedno nisi klical serviserja ob nedelujoči ogrevalni napravi? A garancija naprave je še ali ne, nekatere imajo 5 let garancije.
#18
Je je, saj je napisal. Vzel pri termoshopu pa ga žogajo drugam. Čeprav, če se mu je tole skurilo v neurju, mu tole lahko krije garancija ali samo zavarovalnica ob ustreznem zavarovanju?
#19
Ni v garanciji. Grancije je 2 leti!
-crknila je zaradi višje sile.

Naprava je pregreta!. Glede na vaše posege upajte da ni kaj hujšega, kot samo to.
#20
Narobe prebrala. Napisal je, da je iz garancije... Bi pa tudi prosila OP, ko bo zrihtal tole, da pove, kaj je bilo in koliko je popravilo stalo...
#21
To je napaka flow switcha. Navadno crkne zaradi nečistoč v vodi. Črpalka gre zelo redko, če pa gre so v 90% zopet krive nečistoče v vodi.
Če ste prisilno zaganjali TČ brez delujoče črpalke, pa upajte da si niste povzročili dodatne škode.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
Zaradi izpada elektrike? Zanimivo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#23
Hja, med temi izpadi se velikokrat zgodi da izpade ničla. Zaradi tega pride do prenapetosti.....
#24
sassapo Napisal:To je napaka flow switcha. Navadno crkne zaradi nečistoč v vodi. Črpalka gre zelo redko, če pa gre so v 90% zopet krive nečistoče v vodi.
Če ste prisilno zaganjali TČ brez delujoče črpalke, pa upajte da si niste povzročili dodatne škode.

Kake nečistoče v vodi? Hočeš reči, da je šla v franže slučajno v neurju med zmiganjem stroma?
#25
Navadno je vedno tako, da iščemo nek razlog ko nam nekaj crkne Idea
Nekatera plovna stikala so zelo občutljiva, če voda ni res popolnoma čista čez čas ostanejo v vklopljenem položaju, kar pač javi kot fs napako. Seveda obstoja tudi možnost da mu je prenapetost skurila pumpo. Brez videnega je pač vse zgolj ugibanje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#26
In kaj je bilo po tvoje tukaj glede na povedano. Nečistoče v vodi ali neurje in posledično ne ravno optimalna dobava elektrike? Ali ej to dvoje nekako povezano, pa jaz ne vem kako (povsem možno)?
#27
Se ena zgodba ki potrjuje da thermoshopovci pri meni ne bodo zasluzili nic nikoli.



Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
#28
To kar je napisal avtor teme je res blamaža tak odgovor za podjetje katero naj bi se se ukvarjalo s prodajo in servisom tč kateri so mu prodali tč.
Če je odletela OČ je to kolikšen strošek, 200€? Je to narejeno tako da je dejansko plug&play menjava ali je večji poseg v samo vmestitev OČ?