Aha, to je res. Sem pa želel zamenjati FID, ker je v resnici prešvoh, je 25-A, pa še AC-tip je. Predvsem pa bi imel tokovno zaščito. In če jo bom že dajal, bi zamenjal še FID (kar bi bilo načeloma dobro) in če imam oboje skupaj, prišparam malo prostora v omarici. Vem, da so KZS-ji dragi, ampak bom že preživel.
Me pa res zanima, kako deluje tisto avtomatsko izklapljanje/vklapljanje tokokrogov in kje lahko kaj preberem o tem. Da se kaj novega naučim (tudi če se najbrž res ne bi odločil za to).
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če je bil obstoječi FID primren za izklop pri pričakvanem toku pregoretja 35 A varovalke, bo primeren tudi, ne glede kakšen porabnik se še priključi. FID pač mora imeti kontakte, ki so zmožni brez škode izklapljati toke nekoliko večje od vrednosti toka, pri katerem pregori varovalka (to velja za odklop ki ni vezan na jakost odklopnega toka, čas odklopa pa definira diferenčni tok v mA).
Kar pa se tiče istočasnosti obremenitev, imam že kar nekaj let (več kot 15) vgrajen limitor, ki deluje v principu, da pri preobremenitvi pred pregoretjem glavne varovalke odklopi najmanj pomembne porabnike (pri meni je to bojler), potem pa še nekoliko manj pomembne porabnike (pri meni klima). Prioriteto pač ima el. štedilnik in pečica in pa seveda TV. Sedaj je teh limitorjev že precej več. Slabost je na prvi pogled mogoče cena.
V razdelilniku pa zaseda širino štirih (mogoče 5) mest.
Ko sem ga kupoval jaz, je bil na razpolago samo ABB, sedaj pa sta tudi Schneider in Legrand in verjetno še kakšen drug proizvajalec električne opreme.
Dodatna varovalka enake moči kot je pancerka ali stopnjo nižja pa onemogoča maksimalno izrabo zakupljene moči.