Ali ima kdo izkušnje z kotlom za centralno ogrevanje Centrometal Bio tec (uplinjevalni kotel brez lambde sonde)
hvala
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
3
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68724&p=796396&hilit=Centrometal+Bio+tec#p796396">viewtopic.php?f=7&t=68724&p=796396&hilit=Centrometal+Bio+tec#p796396</a><!-- l -->
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: May 2017
Ocena:
0
že vse prebrano, vendar ne piše nič konkretnega. Mogoče lahko pomaga kdo ki pozna omenjeni kotel oz. mogoče pozna koga ki ga pozna.
se priporočam za deljenje izkušenj
Objave: 81
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
0
Mi smo gledali biotec-l in se že skoraj odločili zanj (bil tudi na ogledu delovanja v MIXu) pa sta na koncu pretehtala dva razloga da se nismo odločili zanj. Prvi je to, da stvar še ni dolgo na tržišču, drugi (najpomembnejši) pa je to, da ima izredno ozek nakladalni prostor majhnega volumna (90 litrov). To je med najmanjšimi pri uplinjevalnih kotlih ki so na seznamu ekosubvencije...
Na koncu smo se odločili za Herz firestar 20, kateri ima 170litrov nakladalnega prostora... Ampak to je že kotel ki je rang ali dva višje po ceni