PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Plinska peč Junkers zwr18-2kd 23

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam prošnjo: V stanovanju imamo precej staro plinsko peč Junkers ZWR18-2KD 23 (pred prihodnjo sezono jo bomo sicer zamenjali). Napeljan je enocevni sistem, na radiatorjih so termostatski ventili, ki so do konca odprti. Težava pa je, da peč ne greje konstantno. Ponoči recimo greje na polno, zjutraj so vsi radiatorji vroči, potem pa zelo niha - malo greje, malo ne.

Imeli smo tudi termostat TRP 31, a sem ga odklopil, ker mi je eden od serviserjev to svetoval - češ, da očitno ne dela dobro. Pa se ni nič spremenilo.

A kdo mogoče ve, kaj bi lahko bilo narobe?

Hvala!
#2
"Napeljan je enocevni sistem, na radiatorjih."
Tukaj je težava. Peč ponoči deluje konstantno, ker nobeden ne toči tople vode. Vsako točenje povzroči zaporo ogrevanja za cca 5 minut...
Z zamenjavo aparata bo težava še večja. Novejši aparati takšnih sistemov sploh ne morejo več ogreti.
Verjetno bo potrebno snet vse radiatorje, te izprat, zamenjav vse radiatorske ventile in izprat cevi.
#3
Hvala za odgovor.

A če izperemo radiatorje, zamenjamo ventile (namestimo termostatske?) in izperemo cevi pa mislite, da bo delovalo? Da ne bomo brezveze kupovali nove peči?

Hvala.
#4
Najlažje to preverite tako, da izmerite čas gorenja in pavze. Ko se peč vklopi bi morala goret brez prekinitve vsaj 5 min.

Ventili so lahko navadni. Problem ni zgornji ventil temveč spodnji, ki skrbi za "bypas". Tako je navadno potrebno zamenjat oba ventila na vseh radiatorjih.
#5
Hvala. Zdaj peč ne gori 5 minut brez prekinitve ... razen ponoči, kot rečeno.
Iskanje po temi