V prilogi sta sliki, ki prikazujeta kako je priključen kopalniški radiator. Preden vprašam vodovodarja bom vprašal tukaj. Zakaj tak način priklopa oziroma tak ventil, ki ima dovod (na desni strani ventila) in odvod (na levi strani ventila). Ima vijak za nastavitev (na levi), vendar v nobeni od poziciji vijaka radiator ne greje dobro in tudi zelo počasi pridobiva na temperaturi.
Po mojem mnenju bi bilo bolje, da bi bil odvod posebej, torej na levi strni radiatorja. Prosim za mnenje...ali je jaz ne razumem delovanje vgrajenega ventila.
Ventil in priklop na desni je čisto ok kot mora bit.
Za kaj greje samo spodnji del radiatorja je lahko več stvari:
vodovodar je obrnil forlauf in riklauf, v radiator ni vstavil cevke, v radiatorju je zrak, na termostatskem ventilu je obrnjeno na enocevni sistem.
Odzrači, preveri ob strani kjer imaš poleg nastavitve on/off še nastavitev (inbus) enocevni/dvocevni. Obtočno črpalko na max in zapri ostale radiatorje v hiši. V 10min mora bit vroč tudi zgoraj.
Z ventilom ni nič narobe (FAR art. 1436 / eno-dvocevni)! <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/K4NJNi">https://goo.gl/K4NJNi</a><!-- m -->
Ventil predvideva, da je dovod na levi, kajti termostatska glava je vedno na povratku.
Običajno pa je v praksi, da inštalaterji večinoma dovod naredijo na desni strani.
Mislim, da je tu problem.
(5.1.2017 ob 23:01)ghangi Napisal: Z ventilom ni nič narobe (FAR art. 1436 / eno-dvocevni)! <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/K4NJNi">https://goo.gl/K4NJNi</a><!-- m -->
Ventil predvideva, da je dovod na levi, kajti termostatska glava je vedno na povratku.
Običajno pa je v praksi, da inštalaterji večinoma dovod naredijo na desni strani.
Mislim, da je tu problem.
Pozdrav, jaz ima menak problem. Mešalni ventil je prikljopljen kot je prikazano v sliki.
V radiator ne pride topla voda. Do ventila je topla, potem nič več. Kaj bi bilo narobe.
Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tukaj, ker imam podoben problem kot avto teme.
In sicer, kopalniško lojtro imam preko povratnega voda povezano z talnim gretjem. Jasno mi je, da je problem v prevelikem hidravličnem uporu in zato talno ne greje kot bi moralo, tudi na lojtri se komaj čuti da greje, sistem je odzračen, grejemo se s toplotno črpalko.. Je pa zanimivo, da imajo tla po vsej kopalnici enako temperaturo, ne čuti se da bi bil kak del čisto mrzel.
Pričakoval sem, da se bo kopalnica bolj segrela, glede na to je položeno talno gretje. Sicer se pa ogrevamo z radiatorji in v njih spuščamo med 30 in 35 stopinj.
Zanima me kaj je funkcija tistega ventila, ki je označen na sliki?
Bi povečal pretok, če bi odstranil termostatsko glavo in jo zamenjal z navadno?
Ventil označen z rdečo ti definira pretok čez bypass.
Tako kot imaš vezano mora biti zaprt, oziroma pretoka skozi bypass ne sme biti.
Dva posta višje imaš presek takega ventila in opis.
Če boš odstranil termostatsko glavo bo pretok na polno odprt.
Za talno pa najprej preveri kakšen je sploh pretok čez talno. Nekje mora biti omarica z indikatorjem pretoka.
Sem gledal opis ampak ga nisem najbolje razumel. Izvajalec mi je rekel, da s tem ventilom reguliram koliko tople vode gre v lojtro in koliko v talno. Tako da sedaj je bil odprt nekje na polovici. Ga bom zaprl, pa da vidim kaj se bo zgodilo.
Žal nimam nobene omarice, kjer bi videl pretoke. Ena veja gre v lojtro od tam pa v talno, kopalnica je velika 10 m2.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.