Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Oct 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni, lepo prosim za nasvet glede ogrevanja radiatorjev in sanitarne vode. Imamo veliko, kamnito hišo v Vipavski dolini, delno posodobljeno, a brez izolacije, v pritličju in 1. nadstropju skupno cca 240 m2 površine. Podstrešje je veliko, a se ne ogreva. Radiatoji in napeljava so stari cca 20 let, doslej smo ogrevali s pečjo na drva in občasno z nafto. Porabili smo ca 15 m3 drva in 1000 l kurilnega olja.
Odločili smo se, da gre peč na drva ven, ker svojih drv nimamo, pa tudi zaradi prostorke sttiske. Vparašujemo se, kako zdaj: če ostanemo na nafti, je potrebno peč preložiti v sosednji objekt, ki je 3 m stran, torej prebijati tlake in 2 krat zid. Če gremo na toplotno črpalko, izbiramo med STIEBEL in DAINKIN, visokotemperaturnimi, ostane na isti lokaciji. Kaj svetujete? Hvala
Mimica
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Zakaj tako pomanjkljivi podatki? Kakšno je 1. nadstropje, mansarda ali klasično? Podstrešje je nad tem? Kakšna so okna, debelina zidov, ali je na podstrešju po tleh kaj izolirano?
Optimalno bi bilo dobro izolirati bajto pa lahko ostanete na olju. Ampak to verjetno ne pride v poštev, če imate kamnito in hočete ohraniti izgled. V tem primeru se TČ še toliko bolj splača, vendar bo morala biti to konkretna zadeva za 240m2 brez izolacije. V tem primeru bi jaz vzel Daikin HT, ki bo lahko zagotavljala zadostno temperaturo vode v vsakem vremenu. Preverite pa še možnost voda-voda ali zemlja-voda.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Oct 2016
Ocena:
0
Hvala za pomoč, pa še pojasnim , kar je bilo pomanjkljivo: hiša je stara 70 let, zidovi kamniti, ometani, zunanje stene debele najmanj pol metra, višina stropov 280 cm ali 3 m, dnevni prostor ima gips stene. Pol hiše ima betonski plošči, drga polovica le grede. Pravo nadstopje ni mansarda, nad njim je neizolirano podstrešje čez celotno hišo. Vsa okna so nova, lesena. Torej, kakor razumen, priporočate Tč. Ali STIEBEL ELTRON WPL 15/25 AC(S) ali DAIKIN ALTHERMA HT. Prva je dražja, pri drugi me pa skrbi notranja enota, ki baje stalno šumi.
Prosim še enkrat za svetovanje in obrazložitev razlike med obema, za laika. Če izoliramo podstrešje, kar je v prihodnosti namen, bi bilo smiselno ohraniti naftno peč? Hvala še enkrat.
Mimica
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Sem napisal, Altherma HT je prava visokotemperaturna TČ (2-stopenjski hladilni tokokrog), ki bo tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah dajala do 80°C vodo.
Omenjeni Stiebel bo dajal do 65°C vodo, vendar zagotovo ne pri nizkih temperaturah.
Ker ne vemo kakšne radiatorje imate, je Altherma bolj varna variatna. Vsaka notranja enota šumi, saj mora laufati vsaj obtočna črpalka.
Lahko pa se vržete še v menjavo vseh radiatorjev z večjimi/nizkotemperaturnimi (ali celo s konvektorji), takrat bi lahko prišla v poštev tudi nizkotemperaturna TČ.
Če izolirate samo podstrešje, bodo izgube še vedno velike in se bo TČ še vedno splačala napram olju. Vaše kamnite stene imajo cca. 10x več izgub kot sodobna hiša s 16cm izolacije.
Seveda je potreben ogled objekta s strani dobrega inštalaterja, da se preveri kaj bi ustrezalo.