Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Pozdravljeni
Sem v majnši dilemi glede izolacije strehe. Izvajalec mi je predlagal za izolacijo strehe AGEPAN 1,6mm, ki je kot 5cm tervola ampak meni se zdi to malo premalo. Zato me zanima vaše mnenje oziroma predlogi.
Izolacijo še pride med špirovce. Na notranjo stran sicer imam možnost, da dam izolacijo, ampak posledično moram dvignit kolenčni zid za eno vrsto. Zato bi raje dal nekaj več izolacije navzen.
LP
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Izvajalec pojma nima...
Na notranjo stran bos pa itak moral dati se nekaj izolacije. Razen ce bos oblogo fiksiral direjt na spirovce (ne priporocam).
Povej kako imas sestavo strehe (v nacrtu in kaksno ti predlaga izvajalec ki pojma nima o izolaciji).
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Nimam načrta nobenega glede sestave strehe. Kritina bo Gerar ostalo pa ni nič določeno.
Objave: 104
Teme: 3
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
5 cm bauder direkt na špirovce,imaš obenem izolacijo in folijo.
Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Pol je to isto kot Agepan
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Osebno ne zaupam samo agepanu (termotop, ...) nad špirovci.
Vedno predlagam, da se špirovce poviša z lato 5 x 8 cm, nanje nabiješ deske, pp folijo , kontraletve in letve. Dobiš med špirovce 8 cm več poceni steklene volne ter bolj zanesljivo sek.kritino.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Bauder ni ok, je prevec parozaporen (razen ce je kk "nov" model).
Na termotop je obvezna se PP folija. Problem je cena. Agepan (ne 16mm ampak debelejsi) je lahko brez veliko pa jih daje se PP cez. Cena enako visja.
Nadvisanje s latami je cenejse, ce sam delas. Ce ti bo delal krovec, bo cena dela visja zaradi tega. Verjetno slucajno tolk visja da bi bilo enako ce bi dal izolacijkso sekundarno...