Kot že sam naslov pove gre za jašek na hodniku stanovanja. Ker gre stanovanje po nakupu v prenovo je po pogovoru z upraviteljem bloka možno jašek blindirati, da nebi kdaj prišlo do vdora v stanovanje. Zanima me kako na najcenejsi nacin to narediti. Gre za pokrov velikosti nekj 600×600. Ga enostavno preliti z betonom...poloziti samo ploscice cezenj..zamenjati s kakim vodotesnim in nato povrhu ploscice? Mogoce odstraniti pokrov in v odprtino namestiti tanjso plosco iz nerjavece plocevine jo zatesniti in nanjo do zgornje visine naliti beton? V 30 letih je dosedaj prislo do 2x manjsega vdora vode..kaka ideja?
#2
Pozdravljeni
Zagotovo vodotesno in še čez hidroizolacijo on jo povezat z obstoječo hidroizolacijo.
#3
Najprej vprašanje ki ni del rešitve, ki jo iščeš.

Kako se je jašek znašel v stanovanju... ?

Vsaka stavba je narejena po nekem načrtu, vsak del stavbe pa ima nek namen. In namen jaška je, poleg občasne revizije, lažji dostop do mesta, ki ga je potrebno čistiti ali odmašiti.

Skratka, nasvet upravitelja o blindiranju jaška je milo rečeno...hmm...dokaj nenavaden...ali pa nisi govoril z upravnikom, ampak s hišnikom. Upravnik takšnega nasveta enostavno ne sme dati.

Po standardih o vzdrževanju stavb, ki jih moramo upravniki več ali manj spoštovati, se odtočni jaški, z njimi povezane vertikale in odduški s katerimi ni težav - pregledujejo in po potrebi čistijo po programu na določeno število let.

Svetujem ti, da jašek obdelaš tako, da se ga bo za potrebe intervencije še vedno dalo odpreti. V osnovi to pomeni, da osnova za dostop ostane takšne oblike kot je, obod pa obdelaš in začasno zatesniš s silikonom v barvi tistega, kar boš uporabil za talno oblogo.

upravnik stavb Mag dom,
Gorazd
#4
Res je čudno, da se pač jašek znajde sredi hodnika v stanovanju. Izgleda, da so pred 30 leti delali tako. Naj še povem, da se samo čez steno na skupnem hodniku stopnišča nahaja še eden jašek iz tega je bil odgovor upravnika stavbe takšen, da se omenjeni jašek lahko zapre.
Sam se tudi nagibam k možnost, da se zadeva izvede tako, da bo jašek še vedno možno odpreti in preden se bo karkoli delalo ga tudi odprem, da vidim kaka je situacija.
Ena od možnosti bi sicer bila da se star pokrov z ohišjem odstrani in namesti vodotesnega.