Pozdravljeni. Prosil bi za naset, kako bi bilo najbolje in najlazje prepreciti zlivaje vode v klet.

Pri velikih padavinah namreč voda dobesedno lije noter skozi stene in tla. . Problem je sledeč: klet je namrec ožja/manjsa od objekta nad njo, zato bi bilo standardno odkopavanje ter postavitev drenaže in izdeava HI zelo težavna. Se da stavar kako sanitar iz notranje strani? je kdo že uspel najti kaksno ekonomično rešitev? Poskusili smo tudi z injektirno pasto - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weber-terranova.si/fileadmin/user_upload/weber_guide/Brosura_fasadnih_sistemov/weber_sanacija_vlaznih_sten_injektirna_krema.pdf">http://www.weber-terranova.si/fileadmin ... _krema.pdf</a><!-- m --> - vendar je bila to nekako brca v temo očitno.

hvala za vse nasvete . Lp

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/h7/3n0GjGPc/skicaunichr("46")png[/img]
#2
ali bi kaj pomagalo ce bi od objekta odmaknili kaksen meter ter naredili neko " linijo" kjer bi postavili drenazno na globino temeljev in zasuli s peskom vse do vrha da bi nato voda odtekala stran še preden pride do objekta?
#3
Poskusi vse stene premazati s KEMA Hidrostopom, ki je namenska vodotesna masa za vdirajočo vodo skozi recimo stene ali balkone. Nam je tako uspelo ustaviti vdiranje vode v kanal v garaži, uporabili pa smo enokomponentno maso, ne 2K.

Čeprav za 100% bi bilo vsekakor bolje napraviti tudi še zunanjo zaščito.
#4
akilteM
z notranje strani boš zelo težko zaustavil prodiranje vode od zunaj!!
Prilepi tloris te tvoje težave!
Kje ti voda vdira skozi stene? Ob stopnišču? Skozi steno pod hišo?
Po opisanem imate nekvalitetno izdelano hidroizolacijo; omenjeni poseg bi pomagal, je potrebno ugotoviti vzrok prodiranja vode v klet!
Je morda posledica hitri dvig podtalnice.
Kakšna je uporabna vrednost kleti? Ozimnica ali kakšen delovni prostor , prostor za telovadbo,....
Ali je klet po celotnem obodu vkopana? Ali imaš možnost izdelati odtok vode iz kleti ? Ko preneha deževati, voda sama ponikne/odteče? Kako imaš izdelano meteorno kanalizacijo okoli hiše? Ali imaš drenažo in kam je speljana?
Malce več podatkov za primeren nasvet in kamentarje bo potrebno podati! :wink:
Lep pozdrav
#5
Pozdravljeni
Z notranjo hidroizolacijo ne boš rešil težave,še posebno pa zato,ker je stopnišče zunaj.
Šansa je,če bi zunaj okrog objekta skopal kanal globje od kleti.V ta kanal vgradil drenažo,in vodo odpeljal nekam,kjer je teren nižji od te kleti.Potem bi lahko klet saniral za uporabo.Če pa je teren višji od kleti,pa pride v poštev samo zunanja hidroizolacija,torej ni učinkovite pomoči.
#6
Hvala za vase odgovore in nasvete. torej , po mojem znanju , ni nobene izolacije po kleti , niti odvodne drenaze okoli objekta. Klet je v celoti vkopana . vsekakor se bi odlocil za odkop ter kvalitetno izdelavo izolacije vendr kot ze omenjeno je problem v tem da je objekt nad kletjo za cca 2 metra širši od kleti na vseh 3 straneh , z ene strani pa so stopnice.

glede vdiranja vode je pa tako kot sem omenil, vdira tako iz sten , kot tudi iz tal. prostor pa je namenjen nekako za shranjevanje živil, torej neke vrste shramba. po tleh so ploščice vendar se vidi kako voda vdira med fugah. Stvar se dogaja predvsem ob mocnem dezevju, vodo pa je potem potrebno ročno odstranit, saj ni bilo videt da bi sama odtekala.

Zanimalo me je predvsem ali bi blo koristno torej napravit drenazno okoli objekta ( mozno jo je speljat stran kjer je nizji teren ) in stene namazats kaksnim vodotesnim materialom. Ironično je, da voda nekako se najbolj vdira skozi luknje ki so bie vrtane za injektirno maso , ki naj bi preprecila kapilarni vlek . S cim bi bilo fajn te luknje zadelat? morda ravno ta KEMA Hidrostop?
#7
Ne gre se za zamašitev luknje, s tem Hidrostopom je potrebno premazati celotno površino, torej v tem primeru vse stene in tudi tla. Se pa zadeva uporablja za vodotesnost bazenov, balkonov itn.

Vsakršna drenaža okoli hiše pa bo sigurno pomagala vkolikor bo pravilno izvedena.
#8
akilteM,
same luknje (po tvojem pisanju) , kjer ste injecirali, bi poštemal (malo odstranil kakšen material, ki je sedaj v njej) in vse te zapolnil-premazal z Vezur-jem (Cinkarna). Z hitroveznimi materiali Keme nimam izkušenj.
Ko se to posuši, pa v akcijo z Hidrostotpom 94 ali Hidrozan-om. Upoštevati navodila za vgradnjo , v obeh primerih.
Kakor koli, ne bi bilo slabo če izdelaš drenažo okoli objekta, seveda na straneh kjer lahko izvedeš odkop hiše.
Predno se lotiš se pomeni in izdelaj si načrt financ in potrebnega dela (Popis del in količin). Modra bo potrebno posanirat še steno tudi z zunaje strani.
Pišeš da imaš možnost odvesti vodo stran od hiše, kjer je nižji teren. To je v redu in predvidi takšno izvedbo!!!
Se bojim, da kljub kvalitetni izvedbi se bo dogodilo, da voda najde kakšno luknjo in ti bo prišla v klet; s tem načeloma ni nič hudo narobe, le odvesti jo je potrebno. V starih postih smo pisali o nekaj izvedbah.
Na kratko : ob steni izkopleš kanal (grabn) za PVC cev fi 110; Cev prerežeš na polovočko, da dobiš korito in tega vgradiš okoli notranjih sten; s tem odvajaš vodo , ki bo prebila tvoj novo izdelani stik; sama cev je pod nivojem stika "Stene-Temelj"; padec je minimalni.
Lep pozdrav
#9
Obstajajo namenske drenažne perforirane cevi za vkop v zemljo, ni potrebno rezati PVC cevi in podobno ...
#10
zadev je pač v osnovi zgrešena, verjetno. in tukaj je pač problem, kot praviš, da je objekt le delno podkleten, torej odpade (vsaj ne tistih mestih) odkopavanje ipd. sicer pa zavisi tudi od oblike temeljev ipd, čeprav je tudi pri tem verjetno veliko možnost, da so tudi narejeni napačno, kar samo še bolj zakomplicira zadeve. takšne imamo, ko vsi vemo vse, sploh pri gradnji..
vse rešitve, razen kaj res drastičnega, bodo bolj polovične, po mojem. mogoče je za razmislit za sanacije kleti v obliki bele kadi ipd, recimo. kar pa seveda lahko naredip že takoj, pa je preverba, kako imaš rešeno odvajanje meteorne vode in vsaj to stran spelješ od hiše, če še ni, ker samo povečuje probleme.
#11
ok, bomo poskusili nekaj uredit. hvala za predloge. bom ob priloznosti javil rezultate . lp
Iskanje po temi