PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ voda-voda, hladna podtalnica

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Je nakup TČ voda-voda smiseln, če je temperatura podtalnice ~6-7°C, ali je COP v tem primeru primerljiv s TČ zrak-voda? Vode je na parceli sicer dovolj, objekt pa stoji na Gorenjskem, povprečna letna temperatura zraka je ~8°C.
#2
Če je potrebna globoka vrtina, se po moje ne splača. V tem primeru raje zemlja-voda, če je možnost seveda. Zrak-voda bi vzel kot zadnjo opcijo.
#3
Vrtina se predvideva pod 30 metrov, zemlja-voda pa ne pride v poštev, ker je premalo prostora. Bolj me zanima glede samega izkoristka pri tako hladni vodi.
#4
Pri vodi imaš medij s konstantno temperaturo.

Povprečje pa vemo kaj je...največja laž. Đabe tebi 8 stopinj celoletnega povprečja ko poleti ne greješ ko je 30 stopinj...pa mali si s povprečjem pomagaš ko je -20.

(Če se omejimo striktno na temperaturne pogoje...).
#5
Tukaj so podani COP-i v odvisnosti od temperature vira za neko toplotno črpalko.
Če je temperatura vira med 5 in 10°C in dvižnega voda 35°C, boš iz 1kWh električne energije dobil 5,35 do 5,9kWh toplotne energije.

………………..temp. ogrevalne vode
……………….35°C…45°C…55°C…60°C
Temp. vira
-5….………..4,16…3,15.…2,39….2,01
0….…..…….4,80…3,61….2,73….2,26
5…….…..….5,35…4,17….3,06….2,60
10……..……5,90…4,66….3,39….2,87
15……..……6,45…5,18….3,80....3,15
20………..…7,00…5,76….4,19….3,50
#6
Glede izkoristka ne skrbet. Edini problem, ki lahko nastane pri vodi pod 7°C so lokalne zamrznitve uparjalnika. Izvedba in oprema je pri nižjih temperaturah pomemben faktor, razlika v izkoristku pa zanemarljiva.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
drevored Napisal:Vrtina se predvideva pod 30 metrov, zemlja-voda pa ne pride v poštev, ker je premalo prostora. Bolj me zanima glede samega izkoristka pri tako hladni vodi.
Je podatek, koliko globoko se bo vrtalo poznan. Podtalnica nekje na 10 m ima konstantno temp. > 10 C.
Dobro bi bilo vedet, kakšna je trdota vode in elektroprevodnost.
#8
Globina še ni znana, teče pa ob parceli potok, ki je skozi celo leto mrzel. Si prav predstavljam, da to pomeni, da ni treba iti toliko v globino? Elektroprevodnost ni znana.
#9
Ne smeš mešat podtalnice z neko žilo, na katero naletiš pri kopanju. Prava podtalnica je konstantna, na njo ne vpliva sezonsko nihanje temperatur.
Če ne gre za klasično podatlnico, je potrebno tudi preverit izdatnost vodnega vira.
#10
Če boš že šel v v/v naj te skrbi pretok vode in njena 'čistost'... Ker tu nastajajo problemi. Temperatura vode je še najmanjši problem.