Nekaj se je tudi omenjalo glede bojlerja da ga ne poznajo.

Bojler 1000l je nov znamke TESY, katerega smo naročili ob nakupu Daikin Altherme leta 2016 mislim da.

Althermo imam vezano samo preko zalogovnika in ne tudi ločeno za SV tako kot NIBE. 

Meni je načeloma OK če je SV voda na 50°C ampak da to temperature vzdržuje v primeru večje porabe. 

Nibe mi je fajna ravna zaradi manjše glasnosti in bi mi bilo kar malo žal investicije, da jo nebi koristil 0 v poletni sezoni in prehodnih obdobjih.   

dviž vod. ogr vode 57,2°C
povratek ogrev. vode 52,1°C

Hitrost ventilatorja: 382 vrt/min


Priložene datoteke Predogledne slike
           
#77
Iz teh podatkov bi lahko razbral, da je izmenjevalec v bojlerju precej majhen. Koristna bi bila še frekvenca kompresorja in sama temperatura SV. V realnem času seveda.
Mi je jasno, da potrebuješ višjo temp. sanitarne vode zaradi povečanega odjema. Pri zelo veliki porabi SV je vedno najbolje SV ogrevati direktno brez izmenjave s svojo namensko TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#78
Hvala sassapo za nasvete. Poročam, ko rešimo zadevo na kakršenkoli način že bo to.
#79
Ne dvomim. Se pa bojim, da ima spirala v bojlerju premajhno površino, pa verjetno neustrezno namestitev. Za dober izkoristek in brezhibno delovanje TČ mora imeti 1000L bojler namenjen ogrevanju s TČ minimalno 6m2 aktivne površine izmenjevalnika, kateri mora biti razporejen od vsaj gornje (če ne od vrha) tretjine do dna bojlerja.
Lahko narediš preprost poskus. Sanitarno vodo znižaj na 45°C, če ne bo več napake, potem veš da boš moral v menjavo bojlerja, ali kot sem ti že predlagal Nibe za gretje, DHT za SV.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#80
Še enkrat hvala. Problem je da obe TČ potrebujem za gretje ker je ena premalo.

Sem pa danes naredil test. Zjutraj sem vklopil cirkulacijo vroče vode na bojlerju (brez prekinitve). Jo imam z namenom da gre skozi pipe takoj vroča voda. Saj v nasprotnem primeru se dolgo čaka vročo vodo preden pride do zgornjega nadstropja.
Do sedaj sem imel cirkulacijo nastavljeno na timer, torej vklapljala/izklapljala se je na vsake pol ure. Med 22.00h - 6.00h ter med 10.00h - 14.00h je bila izklopljena.

Do alarma tokrat še ni prišlo. Ali ti to kaj pove oz. potrjuje tvojo tezo, ali pa je samo slučajno in bom videl če bo zdržalo do jutri. Ponavadi se je alarm vklopil med 12h-14h.

Mi pa s cirkulacijo drži temperaturo SV na 50°C (luks) s tem da ni skoraj nič porabe.
#81
Verjetno ti cirkulacija ravno toliko hladi vodo, da ne prihaja do kritičnih tlakov kondenzacije.
Bistvo pri ogrevanju sanitarne vode s TČ je pravilno izbran bojler z dovolj izdatnim in pravilno nameščenim izmenjevalnikom. Pri dobrem bojlerju se bo 90% dovedene energije v realnem času preneslo v samo sanitarno vodo.
Tam kjer je poraba sanitarne vode zelo velika je pravilna izbira bojlerja ključnega pomena za ekonomiko delovanja. Prinese manjši strošek priprave sanitarne vode in daljšo življenjsko dobo TČ . Jasno takšen bojler omogoča tudi precej višje temperature same tople vode.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#82
"popravila" se je hitrost obtočne črpalke. Alarma sedaj ne kaže več.
Spremenili smo tudi režim ogrevanja SV iz luks na normalno, ker že tako ne dosega tiste max nastavljene temperature.
Vodo recimo ogreje sedaj tudi na 53°C v povprečju nekje 50°C ob malo "večji" porabi že pade na 47°C.. Kar opažam oz. kar me moti je počasnejša odzivnost TČ (vklop), namesto da bi takoj na "šus" zaštartala takrat ko bi to bilo treba.
Sicer pa se spremlja delovanje z logi in mislim da še iščemo tisto optimalno nastavitev da bo tako kot mora biti.
#83
To je samo gašenje požara, nikakor pa trajna rešitev.
Brez menjave bojlerja, ali vezave DHT za gretje sanitarne vode bo vse bolj ali manj zasilna rešitev.
Za ogrevalno TČ je priprava sanitarne vode že tako precej zahtevnejše in potratnejše opravilo kot ogrevanje. V konkretnem primeru naprava vseskozi deluje na tlačnem limitu, kar ima zelo negativen vpliv na ključne komponente naprave kot tudi na samo porabo električne energije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#84
(21.6.2020 ob 15:52)pibomarco Napisal: "popravila" se je hitrost obtočne črpalke. Alarma sedaj ne kaže več.
Spremenili smo tudi režim ogrevanja SV iz luks na normalno, ker že tako ne dosega tiste max nastavljene temperature.
Vodo recimo ogreje sedaj tudi na 53°C v povprečju nekje 50°C ob malo "večji" porabi že pade na 47°C.. Kar opažam oz. kar me moti je počasnejša odzivnost TČ (vklop), namesto da bi takoj na "šus" zaštartala takrat ko bi to bilo treba.
Sicer pa se spremlja delovanje z logi in mislim da še iščemo tisto optimalno nastavitev da bo tako kot mora biti.

Pri tvoji luksus-pri moji Bosch Compes konfort zažene takoj toplotno na 100%   tudi obtočna črpalka.
Pri tvoji normalno- Bosch je eco = 60% moči . Je  izkoristek naprave najboljši,deluje tiho.
Obtočna črpalka počasneje kroži ogrevno vodo in sanitarno vodo bolj plastno segreva- vzdržuje diferenco Dv-Pv
Toplotna kontrolira  diference vstopne ogrevne vode in povratne . Če te diference ni in ni dosegla nastavljene temperature javi napako. Pri hitrem kroženju   ogrevne vode se to zgodi !
Cirkulacija naj obratuje neprekinjeno . Tako zagotovi v zgornjem delu zalogovnika stalno  temperaturo, Spodaj pa hladno.Tipalo za vklop mora biti pod cirkulacijskem priklopu vode na zalogovnik . Pod njim temperatura prej pade in je na zalogi še dovolj segrate vode ,  do nove  ogrete vode . Toplotna bo prej vklopila .
Ko bo  dobila signal za ogrevanje ,bo imela  potrebno diferenco in bo zgornji del zalogovnika lahko segrela na nastavljeno temperaturo. 
Spirala ne sme biti preko 3/ 4 zalogovnika . Če je,pride do nihanja temoperature. ob zagonu ogrevanja  
Za dobro delovanje mora biti dovolj velik zalogovnik-najboljre namenski za toplotno črpalko. JE?
Lahko tudi malo pripreš ventil za kroženje vode skozi spiralo, če je nameščen.   S tem boš brez škode  zmanjšal pretok in povečal temperaturo ogrevne vode. Dosegla bo nastavljeno temperaturo in lažje vzdrževala Dt med  vstopno in iztopno vodo.
 Priprt pretok za cca 30% ti bo rešil problem nedoseganje temperature!
Lp.
#85
Pozdravljeni,

ima kdo izkušnje z Daikin Althermo 3 H HT 16 kw v? Izkušnje (montaža, praksa, bivanje) bi bile dobrodošle.... A je dobro dograditi 300 l zalogovnik zaradi defrostov ? Ali je bolje imeti na TČ vezan še bojler za sanitarno vodo in ti TČ deluje celo leto, ali je bolje jo imeti samo za ogrevanje , sanitarno pa urejati ločeno ? Kaj menite ?