Po projektu požarne varnosti bomo morali montirati varnostno razsvetljavo.. sem malo brskal in se mi zdijo te luči (vsaj pri nas) res drage.. Ene sem ujel na ebay-u, pa me zanima če so OK, če imajo vse potrebne specifikacije, da ne bo problema z "legalizacijo"?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Emergency-Exit-Lighting-Hanging-Blade-LED-Light-/111364943964?pt=UK_BOI_ProtectiveGear_RL&var=&hash=item19edde305c">http://www.ebay.co.uk/itm/Emergency-Exi ... 19edde305c</a><!-- m -->


Priložene datoteke
.jpg   2.jpg (Velikost: 39,02 KB / Prenosi: 1559)
#2
V redu če ustrezajo. Na linku so namreč svetilke za svetlitev piktogramov.

Pa še nekaj je treba paziti pri izvedbi - osvetljenost evakuacijskih poti mora biti vsaj 1 lux , piktogramov, ročnih javljalnikov požara, hidrantov, gasilnikov,... pa 5 luxov. Če to ni nek enostaven objekt je na pamet težko narediti ustrezno zadevo.
Vedeti je treba koliko in kako kakšna svetilka sveti, da se lahko določi njihovo število in pozicije. En primer je na linku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mtsi.si/docs/zasilna_razsvetljava_beghelli.pdf">http://www.mtsi.si/docs/zasilna_razsvet ... ghelli.pdf</a><!-- m -->

Po montaži je treba pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
LP,
Samojed
#3
Če prav razumem na linku je komplet svetilo+piktogram Smile

Mislim da gre za dokaj enostaven objekt, kar se tiče same izvedbe teh svetil.. prilagam načrt enega nadstropja.. Dva nadstropja (skoraj identična) sta predmet obravnave..
Jaz mislim da bi bila omenjena svetila OK po tem načrtu sodeč?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/Eu/dTcvOle/img59721unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/Eu/dTcvOle/img59721unichr("46")jpg[/img][/url]
#4
Nabavi led varnostne svetilke 27 x 0,05W, dobavitelj Comel iz Zagreba, proizvajalec Kitajc, vsi atesti za uporabo na našem tržišču, pripravni in direktni spoj, avtonomija delovanja garantirana s strani dobavitelja minimalno 3 ure (zahtevana 1 uro), pri preizkusu delovanja pa se je izkazalo, da skoraj vse gorijo preko 4 ure. MP cena : 20€
#5
Če svetijo tudi, potem je v redu. sicer se pri nas led dobijo za cca 30€, lahko celo nekaj ceneje.
Komentar tlorisa - a projekta ni? Predvidevam da gre za adaptacijo. Svetilke bodo vzdolž hodnika (gasilni aparat naj bo "pod" svetilko, da bo dovolj osvetljen), predvidevam pa da so zahtevane tudi nad vrati posamezne sobe. Svetilke morajo osvetljevati tudi stopnišče in celotno pot do izhoda na prosto (če so npr pred vhodom stopnice, morajo tudi te biti osvetljene).

Lokacija Gorenjska - če to drži, se lahko tudi oglasim na objektu če želiš. Več pa raje na ZS.
LP,
Samojed
#6
Če je bila izdelana požarna študija, potem je bil narejen tudi PGD načrt električnih inštalacij. Kot izvajalec del se moraš držati načrta oz. kontaktirati projektanta, vse svetilke pa morajo imeti certifikat. Predvidevam, da bo tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja.
#7
Ubistvu gre uradno za novogradnjo, čeprav je bil GD že izdan 1976.. Garni penzion..

Še kopiram komentar (če je to to kar si mislil):
"Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada električnega napajanja. Najmanjša osvetlitev mora znašati 1lx, merjeno pri tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22).
Rezervno napajanje more zadsotovati za 1 uro delovanja (samostojne akumulatorske svetilke). Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme. Ob izpadu električnega omrežja se mora varnostna razsvetljava avtomatično preklopiti v času, ki ni daljši od 1 sekunde, zagotovljena mora biti osvetljenost piktogramov v stalnem spoju. Izhodi morajo biti označeni pravokotno na smer gibanja. Če izhod ni dobro viden, mora biti označen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako - piktogramom za izhod. V grafičnih prilogah k zasnovi požarne varnosti so označene možne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Število piktogramov na evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov, medsebojne oddaljenosti in vidnosti izhodov (na križiščih evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni piktogrami)."

Imam že narejen komplet Elaborat - Zasnova požarne varnosti in Požarni red (iz tega ubistvu izhajam). Če je PGD ločen ga ima gotovo projektantka.. Tako je tehnični pregled nam ne uide Smile

Ta svetila iz ebaya so še zmeraj za skoraj do 50% cenejša, tako da bi se za njih odločil, če so primerna, pa še kao made in EU.

Za izvedbo/predračun se priporočam, pustim podatke v ZS.

Aja P.S: sem dobil sicer veliko zalogo (starih) zasilnih luči iz nekega hotela.. če bo kaj od tega uporabno bo pa inštaler povedal Smile
#8
Uf, sem mislil, da si izvajalec, pa po tvojem zadnejm postu sklepam, da si investitor. Ker boš očitno rabil uporabno dovoljenje, ti ne priporočam izvedbe "po domače". Garantirano boš imel na koncu bistveno več stroškov in veliko porabo živcev.
Citat, ki si ga navedel je iz požarne zasnove, študije ali elaborata. Ne razumem, kaj si mislil s tem, da ima PGD projektantka. Kot investitor moraš imeti en zapečaten izvod PGD shranjen pri sebi, ves čas obstoja objekta. Če tega ne boš imel in bo prišel inšpektor, bo sledila kazen.
Poleg tega, da moraš za vgrajene svetilke imeti veljavne certifikate, moraš imeti tudi od pooblaščenega merilca potrdilo o ustreznosti zasilne razsvetljave. In konec koncev, ti bo izvajalec električnih inštalacij po končanih delih moral predati dokazilo o zanesljivosti objekta.
Izpostavil si sicer samo zasilno razsvetljavo, kaj pa je z ostalimi inštalacijami. Kaj je z nadzorom. En kup problemov vidim.
#9
Sem investitorSmile En kup problemov je nastalo v teh 20ih letih zaradi družinskih sporov(lastništva), birokracije in naših "hitrih" sodišč.. V vsem tem času nam je uspelo sedaj to urediti.. Projektov se lotevamo etapno (ker to pač veliko stane in drugače žal negre, krediti pa odpadejo).. Se opravičujem za mojo laičnost.. se učimo sprotiSmile
Seveda nebo v domači izvedbi to opravljeno in tudi ni bila moja nameraSmile Ne vidim pa problema če material jaz nabavim. Meritve in projekt inštalacij je bil opravljen in zrisan.. Kakor sem jaz seznanjen rabim montirati samo še to zasilno razsvetljavo, kar se inštalacij tiče.
#10
Seveda lahko material nabaviš sam, samo mora biti opremljen z veljavnimi certifikati.
#11
@mIrator
je to govora o teh certifikatih:
V Elaboratu piše: (sistem izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22).
Pri tej moji izbiri iz ebaya pa med podatki piše: EN 60598-2-2004

Je to to? in ali je kompatibilno glede na to da se zadnje številke ralzikujejo.
#12
Ja to bo to. Eno so standardi glede izvedbe drugo pa standard o samem izdelku.
#13
Super, hvala vam!