#1
Pozdravljeni!
Z ženo sva se lotila obnove hiške v kateri bi obnovila tudi centralno kurjavo oz. inštalacije v njej. Ker sem oz. sva iz povsem druge "branže", se na gradbeništvo razumeva toliko, kolikor piše na internetu. Big Grin Torej... Hiša je priklopljena na ljubljanski toplovod. Trenutna situacija je takšna, da so na hiši dotrajana dvoslojna okna in na fasadi 8 cm stiroporne izolacije. Pod streho je trenutno 15 cm izolacije - tervola. Plan je spomladi dodat na fasado 8-12 cm izolacije, ter na streho cca 20 cm izolacije, ter menjat okna za 3 slojna PVC.
Malo sem brskal po internetu o radiatorjih... všeč so mi konvektorji od ene Belgijske firme ampak ne vem kakšne morava kupit oz. kako močne? Spraševal sem že nekaj ljudi, tudi inštalaterje centralne kurjave in mi je vsak povedal drugačno številko... med seboj precej različne. Od tega da naj računam 60W/m2, pa 100W m2, pa 55W/m3 itd... Zdej, med 60Wm2 in 55W/m3 je ogromna razlika. Glede na omenjeno izolacijo hiše, ki bo (pomoje) nekje srednjega ranga (dobra? ampak ne odlična?)... kolikšna bi bila smiselna moč radiatorjev? Predvsem me skrbi, da ne bi bilo prešibki, da mi ne bi prihajajočega otroka zeblo :wink:
Vprašanje št. 2 bi bilo glede izbire samih radiatorjev glede na temperaturni režim toplarne? Kakšna bo dejansko temperatura vode v mojih ceveh? Na toplarni piše, da pride do hiše temperatura cca. 90 st, inštalater pravi, do bo v ceveh voda cca. 60 st. To spet zelo vpliva na izbiro radiatorjev.
In vprašanje št. 3... ali so konvekcijski radiatorji sploh primerni za takšen način ogrevanja oz. ali je skozi njih dobro spuščati tako vročo vodo, glede na to da je večina namenjenih nizkotemperaturnim režimom oz. so bili razviti za nizkotemperaturne režime. V tabelah omenjenih radiatorjev, ki sem jih gledal so izračuni za 75/65/20 in 55/45/20 režime.
Vprašanje 4: ali lahko kombiniram konvektorje in klasične kopalniške lojtrce? Kako je z uporom skozi obojne?
Pa še eno majčkeno vprašanje... ali se ob konvektorjih, ki so montirani na stene vidi kaj več umazanije na steni... Že pri klasičnih radiatorjih se z leti vidijo umazane lise od dvigovanja zraka in s tem tudi nekaj umazanega prahu po stenah.

Upam, da vprašanja niso preneumna... ampak prvič se srečujem s takšnim delom.

Hvala za morebitne odgovore.

Uroš
#2
Pod nobenim pogojem ne rabiš konvektorskih radiatorjev ker bo to visokotemperaturno segrevanje. Poleg tega je konvektorje slišat.

Po izvedeni izolaciji ne boste rabili v radiatorjih več kot 40 stopinj. Tako da bi po mojem prepričanju bilo dobro imeti mešalno enoto (z vremensko regulacijo) ki vam bo korigirala temperaturo vode na vaše potrebe.

Katere izbrati..hm...ne vem..mogoče vogel&noot, veha,...

Dimenzije...podpobno kot so obstoječi...višine 60 cm, dolžino izmeri ter oznake K22.
#3
Tule je izračun za Alklimat radiatorje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_M.pdf">http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_M.pdf</a><!-- m -->

Pa še malo branja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=51063&">viewtopic.php?f=7&t=51063&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=50407&">viewtopic.php?f=7&t=50407&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=32168&">viewtopic.php?f=6&t=32168&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=9150&">viewtopic.php?f=7&t=9150&</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#4
Imam Radson radiatorje . Moji izračuni so takšni : kopalnica 75w-1m3 ali 187w -1m2, dnevna soba,spalnica 65w -1m3 ali 162w 1m2,hodnik 55w-1m3 ali 137 1m2 to velja za višino stopa 250m
#5
Moč radiatorjev izračunaj takole = širina prostora x dolžina x višina prostora, dobljeno kubaturo množi s 50 W. Dobljeno število vatov ti je potrebna moč radiatorja za posamezno sobo. Zakaj 50 W....tako sem ocenil toplotno potrebo tvoje hiše po sanaciji. 30 -35 W je že nizkoenergetska, pod to pa so že pasivne hiše. Nihče pa ti točno ne bo mogel podati vrednosti, ker je ne poznajo...še projektant ne :mrgreen: Lahko pa si pogledaš sestave klasične gradnje, nizko energetske hiše ter pasivne hiše in malenkost primerjaš....

Se pravi, če imaš sobo širine 5 m x dolžine 5 m x 2,50 m višine = 62,5 m3 x 50 W (energijska potreba) = 3,125 W oz. 3,12 kW. V tako velik prostor (25 m2) se že npr. konkretno da 2 radiatorja.

Imaš pa Vogel Noot, Korrado etc...tega je kot listja in trave. Sam sem pa nabavil Aklimat, sicer so šibkejši in lažji kot zgoraj našteta železnina, vendar oddajajo toploto v prostor vsaj 2x hitreje Smile Sicer pa ne vem, kdo še spušča 90 stopinj ali 75 stopinj v radiatorje :mrgreen:

Sam imam od oka 61˚/54˚/20˚ = ∆37 K = 95,8 W/člen za Aklimat. Prilagam pa ti še tabelo za izračun potrebne toplotne moči pri različnih režimov, pa še tabelo od Aklimata.... tako da se boš malo bolje znajdel. Pa obvezno nabavi regulatorske ventile za na radiatorje

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3C/Ri/1ogeM8XW/izracun-potrebne-toplotnunichr("46")png[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1i/T9/kqrFma0/tabele-toplotnih-moci-zaunichr("46")png[/img]
#6
Hvala za vse informacije!
Kar se tiče konvektorjev, so tisti delani po principu naravne konvekcije... samo talni so prisilno zračeni, tisti na steni pa samo opcijsko. Predvsem mi je všeč to, da so precej bolj estetski od klasičnih radiatorjev... cenovno so sicer zasoljeni, ampak bi jih dal samo v tiste prostore, kjer so izpostavljeni... Smile
Skratka, če računam nekje 50W/m3 za bivalne prostore in nekaj več za kopalnice ne bom veliko sfalil...
LP Uroš