PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nov kabel do omarice

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdavljeni

Od droga v hišo imamo napeljano 25 mm2 in varovalke 3x25. Ker potrebujemo moćnejše varovalke smo vzeli 3x40 ker pa sta obstoječi kabel in napeljava zastarela moramo od droga potegnit nov kabel in sicer so nam dali 100mm2. Omarica mora biti sedaj na robu parcele prosto stoječa tukaj mi je vse jasno. Kabel oz cev se položi od droga do omarice. Kakšen oz koliko kablov se potem potegne od omarice do hiše kjer je sedaj trenutna omarica z varovalkami. V hiši imamo 4 stanovanja 1 glavni števec in 3 odštevalne? Sam sem nameraval od ene glavne varovalke potegniti kabel za sebe 1 za drugo stanovanje in 3 za 3 in 4 stanovanje kjer nimata tako velikih porabnikov.

Hvala za odgovore
#2
Takole gre. Za distribucijski del t.j. od droga do nove prostostoječe priključno merilne omarice morate tako ali tako izdelati PZI načrt, na katerga vam pristojni elektrodistributer izda soglasje, da je projektna rešitev ustrezna. Iz prostostoječe razdelilne omarice lahko položite samo en kabel, ki ga na drugi strani priključite ali v posebno razdelilno odštevalno merilno omarico in preko odcepnih varovalk do posameznega razdelilca, ali pa direktno v prvi razdelilec in potem "šivate" še ostale razdelilce z odštevalnimi števci.
#3
Mamo projekcijo, načrte, služnosti itd. vse podpisano urejeno in plačano vendar so gradbena dela naša in da vem kako stvari potekajo naprej sem vprašal za kable. Hvala za odgovor.
Iskanje po temi