#16
Evo ti se dve sanse: stikala gor/dol z vzmetjo ( t.i. spring return) ali pa bistabilni rele.
#17
Ne vem zakaj je potrebno tako kompliciranje....
Rele z dvojnimi izmeničnimi kontakti...

- mirovni kontakt prvega dela v serijo z vejo spuščanja
- delovni kontakt paralelno z vejo dviganja
Prvi del preprečuje, da bi nekdo spuščal žaluzije, medtem ko senzor vetra daje komando za dviganje.
Drugi del pa dejansko daje komando za dvig.
Če vetra ni in senzor ne vklopi releja delujejo normalno tipke za dvig-spust
#18
Problem je v primeru, če pustiš stikalo v položaju za spust in pride do občasnega močnejšega vetra oziroma vetrnih sunkov. V tem primeru bi se žaluzije šetale gor in dol. Zato bi rad žaluzije dvignil in jih dvignjene pustil.

Spodaj je ideja vezja, ki naj bi to omogočala. V bistvu bi potreboval samo kontaktor z dvema zapiralnima in enim odpiralnim kontaktom. Čez odpiralni kontakt R1-R2 gre faza na stikalo, v brezveterju preko tega stikala krmiliš žaluzije. Ko pa pride do vetra pa rele na senzorju sproži preklop, nato povratna povezava preko kontakta 1-2 drži stanje do reseta preko tipke, stikala se izklopijo, preko kontakta 3-4 se pa žaluzije dvignejo. Ko veter pojenja, pritisnem reset tipko in rele ponovno preklopi. Nato žaluzije upravljam preko stikala do naslednjega vetra. Vse skupaj bi moralo biti vezano na eno fazo.

A bo ok, vsaj v teoriji Wink


Priložene datoteke
.jpg   20140708_164534.jpg (Velikost: 183,17 KB / Prenosi: 1981)
#19
Dve stvari me zanimati (najmanj) - zakaj hudiča te ob vetru skrbijo žaluzije? Jaz jih ob nevihti spustim, da branijo okno. Drugič pa - kolikor smo že zakomplicirali, se mi zdi da kaka tovarniška rešitev s ful avtomatiko ne stane kaj več.

Kot sem pa že napisal, pa spet negiral itd - relejev bi se jaz rad izognil. Poleg porabe radi brenčijo, poanta je pa tudi v tem, da ti bodo isto kot si želiš naredili tudi ob prvem mrku štroma (samo da pomežikne, pa imaš vse žaluzije gor). Še vedno zagovarjam idejo s kzs ali fid stikalom, vendar jo je treba izpopolniti. Nekaj idej sem že napisal in če vse probleme rešiš, boš na ceni, ki bo blizu original krmilja.
LP,
Samojed
#20
Zunanje krpan žaluzije zdržijo veter okrog 40 km/h, močnejši jih pa že lahko poškoduje. Pri nas je pa veter tudi močnejši.

Tovarniške rešitve mi ponujajo za cca 1000€ doplačila, in to brez senzorja za veter, navadno ponujajo brezžične variante, kjer je samo brezžični sprejemnik za motor 90€, rabiš pa za vsak motor svojega. Rešitev z relejem je pa v rangu 20€ + senzor za veter (cca 120€).

Ob mrku štroma se ne bo zgodilo nič, ker so stikala vezana na odpiralni kontakt in tudi releji v 99% časa ne bodo brenčali, ker ne bo toka skozi tuljavo. Tok skozi tuljavo releja in preklop je samo, ko je premočen veter.
#21
Vsi ponudniki žaluzij imajo za doplačilo 90 eur/kos brežični sprejemnik in cca. 80 eur daljinec 8 -10 kanalni. Za 9 žaluzij je to kar lep znesekSmile
Na spletu sem našel tole varianto in malo boljši daljinec je okoli 22 eur. Kaj pravite? Nikjer nisem zasledil, ampak ali je možno sprejemnim montirat na zunanji strani v dozo ali morda pri žaluzijah v škatlo, če bo prostor ( zaradi vlage) ? 3x 1,5 dovodni kabel je dovolj?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Brezzicni-aktor-za-zaluzije-RSL,-podometna-montaza,-maks.-stikalna-moc:-500-W.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=640579&ci=SHOP_AREA_260554_2806092">http://www.conrad.si/Brezzicni-aktor-za ... 54_2806092</a><!-- m -->

hvala za pomoč!

lp
#22
Namesto tripoložajnega stikala uporabi tripolozajno tipko,
žaluzije se potem premikajo samo takrat ko držiš tipko

Senzor za veter potem vežeš na rele z več kontakti,
lahko pa uporabiš še časovni rele da ko se senzor sproži do konca odpre žaluzije
#23
Še en primer senzorja za veter
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/?&pi=646799[/url]

primerna je taka oblika
zunanja enota na kablu,
v razdelilcu pa modul na katerem nastavljaš občutljivost

za hkratno zapiranje 8 žaluzij dodaš 2 releja vsak po 4 preklopne kontakte
#24
Zakaj je ta rešitev boljša, kot pa rešitev z samo enim štirikontaktnim relejem na sliki zgoraj? S tipkali nič ne rešiš, ker še vedno lahko nekdo pritiska tipkalo in spušča , ko senzor dviga žaluzije in motorju se lahko zmeša oziroma ga skuriš.
#25
Saj zunanje žaluzije že dobro izgledajo, samo prvi veter ti jih bo poškodoval,
ni vse kar lepo izgleda tudi funkcionalno,
tako kot zavese na oknu lepo izgledajo imaš pa temno v prostoru

Moraš bolj točno podati kar imaš da ti znamo pomagat
za povezat boš še vedno rabil nekoga ki se spozna na elektriko

1. Ali imaš že montirane žaluzije ?
2. Število žaluzij ?
3. Način priklopa (GOR. DOL, N, PE) ali kako drugače ?
4. Ali žaluzije z več različnih mest upravljaš ?
5. Ko veter poneha ali naj žaluzije ostanejo odprte ali v prvotno stanje ?
#26
Rešitev je že opisana, daj prosim preberi moj prispevek z dne 08 jul 2014 16:05. Vsak komentar na rešitev je dobrodošel.
#27
Tvoja rešitev je najcenejša.

Jaz bi sicer namesto tega samodržnega releja
uporabu časovni rele s preklopnim kontaktom
da ko za nekaj minut ni vetra avtomatsko ponovno delujejo žaluzije, ni potreben reset

namestio stikala pa tipko da se po prenehanju vetra ne avtomatsko zaprejo
#28
Ja madonca, pa saj imajo relejčki tudi NC kontakte, pa te porabi.Vstanju "delovanja" je rele "OFF".