Prebral sem kar nekaj tem v zvezi talnega gretja. Računam glede napeljave cevi v talnem gretju in sem prišel do nekih zaključkov. Zanima me če razmišljam prav.
- Kopalnica- 9 m2, 1 veja razmak med cevmi 10 cm 84m + dovod - odvod (cca 100m)
- spalnica- 13,6m2, 1 veja, razmak 15 cm 88 m + dovod - odvod (cca 100m)
- soba 1- 12,8 m2, razmak 15 cm 1 veja 88 m + dovod - odvod (cca 95)
- kuhinja jedilnica dnevna - 40,5 m2, razmak 15 cm 3 veje po cca 100m z dovodi
- kurilnica, hodnik, stopnišče -cca 14m2 razmak 15 cm 2 veje razporeditev.

Neto tloris etaže je 98m2 z odbitimi zidovi. Odbil sem shrambo in stopnišče, ki ne bo ogrevana in dobil 90 m2 ki ga je potrebno ogrevati. Sicer v kurilnici bi bilo verjetno dovolj že same cevi od dovodov in odvodov. Ogrevanje bo s toplotno črpalko. Izolacija 15 cm. Po takšnih izračunih bi potreboval 8 vejni razdelilec.
A ima kdo kak predlog kje bi bilo potrebno kaj drugače ali boljše?
Prilagam na hitro narisano skico, če se bo kaj videlo. Razdelilna omara bo na desni steni kurilnice.


Priložene datoteke
.jpg   CAM00139,1.jpg (Velikost: 204,96 KB / Prenosi: 637)
#2
V kopalnico daj raje dve veji po 50 m.