Delni citati, odgovori pa vmes, napisani z velikimi črkami:
In pomembno je tudi vedeti, da je to zaščita pred posrednim udarom električnega toka. Zaščita pre neposrednim udarom je samo izolacija in zapiranje delov, ki so pod napetostjo z raznimi okrovi, ki se jih podzavestno in brez določenega orodja ne da odstraniti - DELNO DRŽI. 30 mA FID (RCD ali karkoli že) ŽIVO BITJE VARUJE TUDI PRI DIREKTNEM DOTIKU, ČEPRAV BI OSNOVA MORALA BITI ZAŠČITA Z OKROVI IN IZOLACIJO. PRI ŽEBLJU V VTIČNICI PA OSTANE SAMO ŠE OMENJENI FID.
Vsako FID stikalo (ali po novem RCD) ima dva podatka: nazivni tok (16, 25 ...A) in diferenčni tok ( 500, 300, 100, 30 mA). Nazivni tok pomeni zmogljivost kontaktov medtem, ko diferenčni tok določa, pri katerem toku, ki se ne vrača skozi FID stikalo stikalo (torej pri tistem toku, ki bo tekel po zaščitnem vodniku v zemljo), bo prišlo do izklopa. FID stikalo mora biti dimenzionirano tako (oziroma ozemljitev), da v primeru, da se na nekem kovinskem ohišju pojavi napetost, ki je proti zemlji večja od ali enaka 50 V, steče okvarni tok enak ali večji od deklariranega diferenčnega toka ( 500, 300, 100, 30 mA). Vendar to ni tok, ki bo stekel skozi človeško telo.
DRŽI, VENDAR NE ZA KOPALNICE, HLEVE, BAZENE. TAM JE MEJNA NAPETOST 25V.
Če se človek dotika neke kovinske konstrukcije v trenutku stika med vodnikom z napetostjo in kovinsko konstrukcijo, bo FID stikalo reagiralo glede na višino skupnega toka skozi upornost kovinske konstrukcije in paralene upornosti človeškega telesa. Tok skozi človeško telo (upornost človeškega telesa se z višino napetosti spreminja in pri 230 V znaša približno 1300 ohmov) pa bo bistveno nižji, pač v razmerju upornosti. Pri tem je pomemben tudi čas izklopa, ki je pri FID stikalih izredno majhen.
DELNO DRŽI. FORMULA ŠTIMA, IN ČE SE POVPREČEN ČLOVEK PRIME FAZE DIREKTNO, STOJI PA BOS NA BETONU, BO SKOZI NJEGA STEKLO CCA 100 ma - DOVOLJ DA FID ZA NAZIVNO DIFERENCO 30mA IZKLOPI PREJ KOT V 30ms IN REŠI ŽIVLJENJE, TER HKRATI PREMALO DA BI IZKLOPIL FID Z NAZIVNO DIFERENCO 300mA.
Izrednega pomena pa je, da je v objektih izvedeno izenačevanje potencialov, kar pomeni, da če tudi FID stikalo ne bi izklopilo, bodo vsi kovinski deli, ki jih človek lahko premosti z rokami, na istem potencialu (n.pr. el. štedilnik in pomivalno korito v nobenem primeru pa sušenje las v banji). Potem je to podobno, kot ptič, ki stoji na viskonapetostnem vodniku, pa se mu nič ne zgodi.
NE DRŽI POVSEM. DRŽI V IDEALNIH RAZMERAH, AMPAK V IDEALNIH RAZMERAH NI VARIANTE DA BI EL. ŠTEDILNIK IMEL OHIŠJE POD NAPETOSTJO, KORITO PA NA "NULI". TO NIMA NOBENE VEZE Z UPORABO ALI NE UPORABO FIDA. CELO NASPROTNO - ČE JE ŠTEDILNIK NA 230 VOLTIH, KORITO PA V LUFTU, POTEM JE ČLOVEK MED NJIMA KOT PTIČ NA ŽICI. ČE JE PA ŠTEDILNIK POD NAPETOSTJO, KORITO PA NA NULI, POTEM JE PA KOT NOJ Z NOGAMI NA TLEH IN Z GLAVO NA DALJNOVODU

. SEVEDA PA JE PAMETNO IMETI VSE NA ISTEM POTENCIALU, TOREJ OZEMLJENO, NI PA TO NIKAKOR VEZANO Z UPORABO ALI NE UPORABO USTREZNEGA FID STIKALA, AMPAK JE SPLOŠEN PREDPI, KI PA NAJBOLJ PRIDE PRAV RAVNO V TN SISTEMU BREZ FID STIKALA.