28.11.2013 ob 13:31
Ker niso podani vsi potrebni podatki predpostavljam:
1. električna moč TČ: 7 kW (podal avtor)
2. napetost: 3x400 V (predpostavka)
3. izkoristek (eta) x cos fi: 0,73 (predpostavka za 4-polni asinhronski motor)
4. tok v eni fazi: 13,84 A
5. zagonski tok: 92,7 A
6. varovalke: tripolni inštalacijski odklopnik tip C 3 x 16 A (samostojni tokokrog iz razdelilca)
7. presek vodnikov v kablu: 2,5 mm2 (preveriti, če ni slučajno 1,5 ali manj)
8. dolžina 20m
Če je vse kar zgoraj piše res, potem je nekaj narobe s črpalko. Preveriti pa je vseeno potrebno tudi napetostne razmere na dovodu. Ker pride do izklopa šele po kakšni uri obratovanja, zagonski tok ni kriv. Nazivni tok pa je tudi manjši nazivnega toka varovalke, tako da ne bi smela pregoreti.