Ker niso podani vsi potrebni podatki predpostavljam:
1. električna moč TČ: 7 kW (podal avtor)
2. napetost: 3x400 V (predpostavka)
3. izkoristek (eta) x cos fi: 0,73 (predpostavka za 4-polni asinhronski motor)
4. tok v eni fazi: 13,84 A
5. zagonski tok: 92,7 A
6. varovalke: tripolni inštalacijski odklopnik tip C 3 x 16 A (samostojni tokokrog iz razdelilca)
7. presek vodnikov v kablu: 2,5 mm2 (preveriti, če ni slučajno 1,5 ali manj)
8. dolžina 20m

Če je vse kar zgoraj piše res, potem je nekaj narobe s črpalko. Preveriti pa je vseeno potrebno tudi napetostne razmere na dovodu. Ker pride do izklopa šele po kakšni uri obratovanja, zagonski tok ni kriv. Nazivni tok pa je tudi manjši nazivnega toka varovalke, tako da ne bi smela pregoreti.
#17
Po moje je točka 2: 1x240V

Sicer pa naj avtor teme pove, da ne ugibamo.

Ali niso inverterske TČ na nek način frekvenčni regulatorji? Potem bi bila točka 3 blizu 1 (spet ugibam...)
#18
@Fantocci
Citat:Po moje je točka 2: 1x240V

Če bi bila za enofazni priklop, potem bi bil tok ca 30 A in varovalka bi pregorela v ca 10 minutah, inštalacijski odklopnik pa bi izklopil še prej.

Citat:Ali niso inverterske TČ na nek način frekvenčni regulatorji? Potem bi bila točka 3 blizu 1 (spet ugibam...)

Delno, kar se tiče cos fi, se strinjam. Tudi jaz sem podatke predpostavljal. Če je inverterski zagon, potem je še toliko večja verjetnost, da je napaka v TČ.
#19
Pozabljate, da je to nazivna moč TČ, ne pa odjem iz EE omrežja.
#20
Homer Napisal:Pozabljate, da je to nazivna moč TČ, ne pa odjem iz EE omrežja.
Jaz sem poudaril, da gre za električno moč. Če gre za toplotno moč potem je električna moč še manjša in 16 A varovalka sploh ne bi smela pregoreti oz., če gre za IO, odklopiti.
Mislim pa, da je avtor teme medtem že ugotovil napako.
#21
Avtor je samo napisal 7KW
#22
in utihnil Smile
#23
Homer Napisal:Avtor je samo napisal 7KW
Se opravičujem, sem spregledal, da je avtor pravzaprav napisal toplotna 7 kW. Potem je verjetno enofazni priključek električna moč pa nekje 2,6 kW. 16 A varovalka bi vseeno morala zadostovati.
#24
Kakšne komplikacije. Poglej v brošuro, ki jo dobiš zraven TČ. Notri so ponavadi navedeni nazivni tokovi, ki jih TČ potegne pri maksimalni obremenitvi. Varovalko ustrezno predimenzioniraš, izbereš seveda C in je mir.

Če imaš nižjo priključno moč elektro priključka, moraš edino pazit da v istem času ne goniš še vseh indukcijskih plošč na kuhalniku, da žena slučajno ne peče piškotov v elektro pečici, da ti v pralnici ne laufa še sušilni stroj, da si tamala maratonsko ne suši las s fenom, ... V takem primeru bi ti pa itak ta glavno varovalko ven vrglo. Očitno gre za zunanjo enoto PUHZ-RP60, ki ima enofazni priključek tako da tovrstna previdnost ni odveč.
#25
Samo ne na pamet menjat varovalke, imej v mislih presek žice. Z varovalko zaščitiš pred preobremenitvijo kabel, ne naprave!
#26
7 kilovatni Mitsubishi Ecodan povleče maksimalni tok 19A. Priporočene varovalke proizvajalca pa naj bi bile 25A. To bi lahko monter povedal stranki in ne bi bilo sedaj tu na forumu toliko brezveznega flancanja.