Imam tri strikala.Želim jih povezati v tokokrog in sicer da bi se na vseh stikalih lahko prižgale žarnice okrogle po naslednjem sistemu:
1 opcijakupaj 1 pa 3 kolona ,2 kolona zase
2.opcija: vse skupaj.
je to izvedlivo in kako? med seboj sem povezal cevi in doze .Koliko žilne kable potegnem?
Enostavno...
V eno dozo potegnes vse L, N, PE vodnike od svetilk. Do te doze potegnes tudi vse faze iz izhodov enopolnih stikal. V primeru, da bi želel tri enake trojne sklope stikal (dve menjalni, eno krizno x 3) bi bilo treba tudi stikalne sklope med sabo povezat.
Ena od variant (če ti tak način ustreza)
Namesto stikal uporabiš poljubno število tipk (tipkalo - 1POL) in impulzni rele ETI MR42. Če boš uporabil model AC230, imaš na tipkah tudi indikatorske tlivke (največ 4), če tlivk nimaš, lahko uporabiš tudi MR42/UNI
Povežeš pa takole:
Fazo zvežeš na sponke A2, 11 in 21
Ničlo zvežeš na sponko A1, na eno stran vseh tipk in na ničelni priklop vseh žarnic (sijalk)
Sponko ON/OFF iz MR42 zvežeš na drugo stran vseh tipk (vse tipke so vezane vzporedno)
Sponko 14 zvežeš na fazni priklop žarnic (sijalk) 1 in 3
Sponko 24 zvežeš na fazni priklop žarnic (sijalk) 2
Delovanje
ko prvič pritisneš katerokoli tipko se prižgejo žarnice 1 in 3
ko drugič pritisneš katerokoli tipko se prižgejo žarnice 2
ko tretjič pritisneš katerokoli tipko se prižgejo žarnice 1, 2 in 3
ko četrtič pritisneš katerokoli tipko se ugasnejo vse
Če med sabo zamenjaš sponki 14 in 24, se bodo pa prvič prižgale žarnice 2, potem 1 in 3 in nazadnje vse.
če zmanjka elektrike bo stanje po ponovnem napajanju enako, kot je bilo v trenutku, ko jo je zmanjkalo.
Nič ni napisano, kako je inštalacija speljana. Poleg opisa, ki ga je navedel Gremlin se da izvesti rudi z dvema križnima vezavama. Ena za linijo 1 in 3, druga pa za 2.
Na balkon mi je električar pred leti potegnil kabel za luč in vtičnico. Gre za trožilni izoliran kabel, dodatno položen v cev za kabel.
Cev je speljana skozi stiropor, s katerim je obložena stena na kateri bo luč.
Zanima me, ali je z vidika požarne varnosti kakršenkoli problem, da gre cev skozi stiropor?
Končni porabnik bo luč, torej kakšnih 20W, občasno morda kakšen sesalec... Verjetno pri teh napetostih ni znatnega segrevanja vodnika ali pač?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.