PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava luči

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni

Imam tri strikala.Želim jih povezati v tokokrog in sicer da bi se na vseh stikalih lahko prižgale žarnice okrogle po naslednjem sistemu:
1 opcijaConfusedkupaj 1 pa 3 kolona ,2 kolona zase
2.opcija: vse skupaj.

je to izvedlivo in kako? med seboj sem povezal cevi in doze .Koliko žilne kable potegnem?

imam TEM čatež module.

hvala za info


Priložene datoteke
.jpg   stikalo.jpg (Velikost: 96,44 KB / Prenosi: 1975)
#2
Živjo!

Enostavno...
V eno dozo potegnes vse L, N, PE vodnike od svetilk. Do te doze potegnes tudi vse faze iz izhodov enopolnih stikal. V primeru, da bi želel tri enake trojne sklope stikal (dve menjalni, eno krizno x 3) bi bilo treba tudi stikalne sklope med sabo povezat.

Ali narisem?

LP
#3
am pozabu sem še povedat da se morajo luči prižigat pa izklaplat na 1 ali 2 ali 3 stikalu.


ja bi prosu če narišeš.
#4
Ena od variant (če ti tak način ustreza)
Namesto stikal uporabiš poljubno število tipk (tipkalo - 1POL) in impulzni rele ETI MR42. Če boš uporabil model AC230, imaš na tipkah tudi indikatorske tlivke (največ 4), če tlivk nimaš, lahko uporabiš tudi MR42/UNI
Povežeš pa takole:

Fazo zvežeš na sponke A2, 11 in 21
Ničlo zvežeš na sponko A1, na eno stran vseh tipk in na ničelni priklop vseh žarnic (sijalk)
Sponko ON/OFF iz MR42 zvežeš na drugo stran vseh tipk (vse tipke so vezane vzporedno)
Sponko 14 zvežeš na fazni priklop žarnic (sijalk) 1 in 3
Sponko 24 zvežeš na fazni priklop žarnic (sijalk) 2

Delovanje
ko prvič pritisneš katerokoli tipko se prižgejo žarnice 1 in 3
ko drugič pritisneš katerokoli tipko se prižgejo žarnice 2
ko tretjič pritisneš katerokoli tipko se prižgejo žarnice 1, 2 in 3
ko četrtič pritisneš katerokoli tipko se ugasnejo vse

Če med sabo zamenjaš sponki 14 in 24, se bodo pa prvič prižgale žarnice 2, potem 1 in 3 in nazadnje vse.

če zmanjka elektrike bo stanje po ponovnem napajanju enako, kot je bilo v trenutku, ko jo je zmanjkalo.


Priložene datoteke
.jpg   mr42a.jpg (Velikost: 14,1 KB / Prenosi: 1881)
.jpg   mr42b.jpg (Velikost: 16,12 KB / Prenosi: 1881)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#5
Mi napišeš mail, da pošljem fotografijo klasične vezave (ne morem skrčiti na manj kot 270kb).

LPS
#6
Nič ni napisano, kako je inštalacija speljana. Poleg opisa, ki ga je navedel Gremlin se da izvesti rudi z dvema križnima vezavama. Ena za linijo 1 in 3, druga pa za 2.
#7
Si sposojam kar to temo, da ne odpiram nove.

Na balkon mi je električar pred leti potegnil kabel za luč in vtičnico. Gre za trožilni izoliran kabel, dodatno položen v cev za kabel.

Cev je speljana skozi stiropor, s katerim je obložena stena na kateri bo luč.

Zanima me, ali je z vidika požarne varnosti kakršenkoli problem, da gre cev skozi stiropor?
Končni porabnik bo luč, torej kakšnih 20W, občasno morda kakšen sesalec... Verjetno pri teh napetostih ni znatnega segrevanja vodnika ali pač?

Hvala za pojasnila.
#8
Nobenega problema...
Iskanje po temi